Sida 1 av 1

Vad för krets/lösning?

Postat: 29 juni 2010, 07:28:15
av MrXSweden
Jag har 12v signaler som jag skall skicka till en PLC med 24v ingångar(det går även att välja GND ingångar). Hur löser jag detta på smidigast möjliga sätt.

Kriterier:

Ska inte vara dyrt.
Får inte ta för stor plats, det är 16st ingångar.
Inte för omständigt att bygga, lösningen kommer att andvändas på 76 platser.


MVH//Tommy

Re: Vad för krets/lösning?

Postat: 29 juni 2010, 07:43:44
av Icecap
Enklast om PLC'n klarar att "uppfatta" signalen som GND är att ta en liten transistor (t.ex. BC547 eller likvärd billig grej). Emitter till GND, kollektorn till PLC'ns ingång och mellan basen och 12V signalen ett motstånd på 22k. Klart.

Kan PLC'n inte själv aktivera någon pull-up på ingången måste man såklart montera ett sådan per transistor så worst-case blir alltså 1 transistor + 2 motstånd per ingång.

Re: Vad för krets/lösning?

Postat: 29 juni 2010, 08:11:25
av electronix
Beror ju lite på hur mycket mätobjekten kan belastas och hur signalerna ser ut, men varför inte en optokopplare, då är signalen även skiljd ifrån PLCn. Det blir isåfall Max 2st motstånd 1 i serie samt 1 pullup.

Re: Vad för krets/lösning?

Postat: 29 juli 2010, 08:37:13
av MrXSweden
Tjena!

Jag byggde en testkrets som bygger på BC547 och motstånd. Den fungerade utan problem men det jobbiga med denna lösning var att det tog tid att löda på 16st transistorer och 16st motstånd på varje kort. Har dock hittat en smidigare lösning där det bara blir 2st komponenter istället för 32st. Jag testade att köra med 2st ULN2803, det är ju både motstånd och transistorer i dem :)

MVH // Tommy