Sida 1 av 1

Små strömmar (störs av 400V eller inte?)

Postat: 22 juni 2010, 16:11:55
av Senkan
Hejsan
Jag använder mig av ett hartingdon för signalöverföring. Denna användas bland kraft don som ligger på 400V och 50A. I hartingdonet ska signaler på mellan 7-60mA överföras. Finns det risk för att dessa störs ut av de andra kontakterna? Hartingdonets skal kan jordas. Är detta att föredra?

/Steeve

Re: Små strömmar

Postat: 22 juni 2010, 16:43:31
av prototypen
Beror hur mycket kraften stör och hur störkänslig dina signaler är, med vetskap om vad som har gjorts i andra sammanhang så är det möjligt med rätt filtrering.

400V antyder starkström och då SKA metallkåpor skyddsjordas.

Protte

Re: Små strömmar

Postat: 25 juni 2010, 09:03:33
av Paxmax
Se till att få så mycket "andra" pinnar (typ digitala styrpinnar) i donet mellan starkströmmen och signal strömmen.
Om dessa 50A är rå pulserande DC från en switchregulator så är det värre än om det är växelström 50Hz.

Störningens "styrka" är ofta i paritet med flankernas branthet x strömstyrkan.
50Hz sinus är rätt snäll om man har lite lägre impedanser på ett par 10-tal kOhm.
Se bara till att kablarna för analoga signaler är tvinnade och går i två pinnar nära varann i donet.
Innan /och/ Efter donet, om du har möjlighet -dra isär signaler och starkström igen.

Tänk även på att lågimpedans digitala signaler med branta flanker är effektiva störmoment för analoga signaler.

Det är inte ovanligt att man i microcontrollers måste fördröja omslag av digitala I/O's en stund för att inte störa A/D omvandlingen pga överhöring mellan interna enheterna/pinnarna.

Re: Små strömmar

Postat: 25 juni 2010, 09:26:38
av grym
hartingkontakerna skall jordas

på maskiner så går ofta 24v signaler ihop med 230v, inga problem

i värsta fall så så jordar man några extrastift emellan kraft och signal