Sida 1 av 1

UPS byta batteri till ett med mer ampere

Postat: 21 juni 2010, 20:10:15
av evewes
Jag har en powerware 3110 där batterierna är slut. Det sitter två seriekopplade 6V 4A.
Finns det någoting som hindrar att jag sätter dit ett större batteri än det som satt i. Tex 12V 20A och monterar
det utanför själva UPS.
Den är märkt 700VA.

Re: UPS byta batteri till ett med mer ampere

Postat: 21 juni 2010, 20:38:39
av Nerre
Batterier är normalt inte märkta med A (hur mycket ström de kan leverera) utan med Ah (hur mycket energi de innehåller).

Främsta problemet med att byta till ett större är kanske att laddningen (och kapacitetindikeringen) inte funkar som den ska.

Re: UPS byta batteri till ett med mer ampere

Postat: 21 juni 2010, 21:03:10
av LaRdA
Samt att vissa av dom mindre UPS'erna tydligen inte är dimensionerade för att klara av att gå med full last i längre tid än batteriet klarar.
Så med större batteri kan det finnas risk för överhettning .

Re: UPS byta batteri till ett med mer ampere

Postat: 21 juni 2010, 21:23:35
av blueint
Framförallt ska man vara försiktig med att paralllellkoppla för många batterier då laddningsdelen kan bli överbelastad.

Re: UPS byta batteri till ett med mer ampere

Postat: 21 juni 2010, 21:27:39
av evewes
Oki, jag sätter nog i ett liknande batteri och använder den till kabelmodemet, sen köper en större till datorskåpet en bit bort som drar 150watt. Tänkte försöka klara en timmes drift vid avbrott.

Tack för era svar!

Re: UPS byta batteri till ett med mer ampere

Postat: 21 juni 2010, 22:08:16
av danielr112
Jag tror ett 20ah kommer funka galant. håll bara lite koll på den.

Re: UPS byta batteri till ett med mer ampere

Postat: 21 juni 2010, 22:42:57
av Glenn
små UPS'er är ofta konstruerade med s.k "termiskt magasin" och brinner då upp om dom körs för länge precis som larda skriver.

Dessutom brukar UPS'en sladdelektronik bli ganska förvirrad om man byter batterityp, jag har en UPS jag försökte göra så med och den gnäller på kassa batterier fast dom är schyssta :/ (men fel kapacitet)

Re: UPS byta batteri till ett med mer ampere

Postat: 22 juni 2010, 21:51:01
av nsbvzy
jag har kört 2st 220 Ah batter till mina APC smart ups, (som ska ha 2 st18Ah) och de fungerar galant! tar bara lite längre tid att ladda :vissla: , så extern laddare rekomenderas :D

Re: UPS byta batteri till ett med mer ampere

Postat: 22 juni 2010, 22:13:53
av danielr112
Jag kör med 2*95ah till mina båda apc 1500va. funkar fint.

Re: UPS byta batteri till ett med mer ampere

Postat: 22 juni 2010, 23:05:37
av blueint
Har bara laddaren strömbegränsning så går det väl bra..? :humm:
Kanske blir ett gap mellan vad laddaren och mellanspänning till 230 V omvandlaren vill ha.

Re: UPS byta batteri till ett med mer ampere

Postat: 23 juni 2010, 13:16:09
av evewes
Hej
Helt riktigt de två batterierna var uppmärkta 6V/4AH inte A,dessutom fanns en märkning om maxlast på 1.3A vilket lär bli 230v X1.3A =299w. Eftersom den bara skall driva en switch och ett kabelmodem som tillsammans kanske förbrukar < 30watt köper jag ett 12v/12 AH på kjell för 399kr och klarar jag mig rätt länge. Klarar den inte laddningen ser jag det när jag testar.

Re: UPS byta batteri till ett med mer ampere

Postat: 23 juni 2010, 14:22:06
av nsbvzy
de kommer nog fungera kanon:) kolla bara så att laddaren orkar upp till mellan 13,2 - 13,8 volt som är lagom för underhållsladdning