Störningsskydd

Postat: 30 maj 2010, 16:38:38
av ebfr
Någon som vet hur man beräknar RC-nät? Har en trefasmotor som stör ut viss elektronik
när den slår ifrån på kontaktorn.

Tips mottages tacksamt. :tumupp: 8)

Re: Störningsskydd

Postat: 30 maj 2010, 17:06:56
av prototypen
Beräkna och beräkna, om du kan mäta upp hur störningen ser ut så kanske....

Prova med 0,1 µF och 100 Ω i Y koppling, kan även vara läge att sätta RC över kontakterna.
Det är inte så att kontaktorspolen orsakar störning?

Protte

Re: Störningsskydd

Postat: 30 maj 2010, 17:54:28
av ebfr
Det är inte spolen som genererar störningarna. Har kört utan belastning och då är det okej. :|
Det gäller en portstyrningsautomatik (jobbar med det) som faktiskt stör sina egna inbyggda funktioner.
Har bråkat med fabrikanten om detta men.... :?
Som vanligt så är det ingen annan som klagat. :evil:

Re: Störningsskydd

Postat: 30 maj 2010, 18:14:49
av grym
har inte räknat på det, på dom färdiga trefasskydden så står motoreffekten på skyddet

men kollade på en del gamla för småmotorer ca kw
0.47µf i serie med 22ohm kolmassemotstånd