luftkonditionering, löser ut säkring vid start

Postat: 26 maj 2010, 20:22:00
av Hawk
:)
Hej
Jag har en AC (luftkonditionering.) som normalt skall dra ca 8-900 watt.
Men problemet är att vid start (kompressorn) så går ofta säkringen i mitt elskåp, som trots allt är på 16 Amp.
Det är en sådan AC som har en slang, som för ut värmen, genom en springa i fönstret.
Finns det något man kan göra åt detta?
Tänker på någon sorts el-grunka.. :idea:

PS
FEL FEL FEL
Jag har INGEN slang ut genom fönstret!!!!!
Är det någon som skämtar med mig och går in och ändrar mina inlägg

Re: luftkonditionering, löser ut säkring vid start

Postat: 26 maj 2010, 20:25:31
av TomasL
Sätt i en trög säkring.
Är det en automat säkring, behöver du en med D-Karakteristik (C kan funka i bland).

Re: luftkonditionering, löser ut säkring vid start

Postat: 26 maj 2010, 21:10:17
av Hawk
Hej
Problemet är att rätt ofta så löser säkringen i elskåpet i källaren och dit kan jag inte komma åt (där är det 16 Amp).
Jag måste ringa fastighetsskötaren...
Jag kollade nu och dom är bara på 10 Amp i mitt elskåp (automatsäkring) :vissla:

Re: luftkonditionering, löser ut säkring vid start

Postat: 27 maj 2010, 11:49:46
av limpan4all
Du kan ju försöka med ett seriekopplat NTC motstånd 60-292-76 eller 60-292-92 för att få ned inrusningsströmmen.
Tänk dock på att dom blir och skall vara skitvarma vid drift (10 Ohm initialt 100-200 mOhm vid drift).

Re: luftkonditionering, löser ut säkring vid start

Postat: 27 maj 2010, 12:14:10
av Andy
Enl. vissa datablad på ”automatsäkringar” så har de en begränsad livslängd i antalet brytningar. Några har så lite som några tiotal brytningar innan värdet inte längre kan garanteras och ändringen sker tydligen som tur är åt rätt håll d v s strömgränsen sjunker efterhand men även kurvan ändrar sig förmodligen. Så det kan tänkas att 16A säkringen i källaren inte längre lever upp till sin karaktäristik.

Re: luftkonditionering, löser ut säkring vid start

Postat: 27 maj 2010, 16:29:33
av Hawk
Hej :)
Jag var med fastighetsskötaren en gång och fick se "propparna", det var gamla hederliga porslinssäkringar i källaren

Re: luftkonditionering, löser ut säkring vid start

Postat: 27 maj 2010, 16:38:29
av Hawk
limpan4all skrev:Du kan ju försöka med ett seriekopplat NTC motstånd 60-292-76 eller 60-292-92 för att få ned inrusningsströmmen.
Tänk dock på att dom blir och skall vara skitvarma vid drift (10 Ohm initialt 100-200 mOhm vid drift).

Hej :)
Hur skall jag koppla detta, skall jag ha två stycken?
https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/b2b/in ... =60-292-76
jag har ingen jordning till aggregatet, för det står i vardagsrummet och där finns inga jordade uttag.

Re: luftkonditionering, löser ut säkring vid start

Postat: 27 maj 2010, 16:46:10
av TomasL
Gör inte det, kommer inte att fungera speciellt bra, eftersom en vanlig enfaskompressor inte går att mjukstarta, den behöver strömsmällen för att sparka igång.

Ditt problem är följande:
Snabba säkringar, byt till tröga.
Hög belastning på enskild säkring, byt vägguttag.

Nått annat kan du inte göra, bara att bita i det sura äpplet.

Re: luftkonditionering, löser ut säkring vid start

Postat: 27 maj 2010, 17:17:06
av xxargs
precis som TomasL skriver - man kan inte strypa strömmen till kompressorn om den skall starta med dom designer dom har idag.

en vanlig 80W kylskåpskompressor vill ha ca 10 ampere topp i startström för att orka starta - en 900W kompressor behöver kanske 30 - 40 ampere i en kvartssekund för att starta.


förmodligen har du mycket mer som hänger på din 16 amp säkring (fler saker som delar på den ?) och har du 5- 10 ampere redan som ligger på den så blir det inte så bra med en AC-start @ 40 ampere ovanpå alltihop...

Re: luftkonditionering, löser ut säkring vid start

Postat: 8 augusti 2011, 20:59:14
av Hawk
Hej :)
Tar upp den här gamla tråden. :oops:

En bekant som är elektriker var här och fixade med en separat porslinssäkring på 10 A trög, som han satte i en plåtlåda utanför mitt plastskåp med automatsäkringar.

Detta hjälpte, men vad varm den där proppen blir, glödhet.
En dag när jag kom hem så hade strömmen gått till luftkonditioneringen, som är ensam på den nya proppen.
Det skumma var, att min porslinspropp hade inte löst ut, utan det var i källaren som proppen gått !!
Så det blev fastighetsskötaren igen....
Kan det vara så att jag skall byta till en "snabb" 10 A propp istället för trög?
Tänkte om proppen varit så varm att den bränt ihop och inte löste ut.

Re: luftkonditionering, löser ut säkring vid start

Postat: 8 augusti 2011, 21:38:02
av TomasL
Nej du skall inte byta, det är 16A i källaren som är överbelastad, det är därför den går.
Varför inte mäta strömmen till din AC?

Re: luftkonditionering, löser ut säkring vid start

Postat: 8 augusti 2011, 21:54:35
av Hawk
hej
I källaren är det porslinssäkringar-tröga 16A

Frågan är varför blir min propp blir så varm ? och varför löser inte den ut som är på 10 A trög, innan proppen går i källaren?
Vad kan ha hänt med min propp som inte löste ut?

Re: luftkonditionering, löser ut säkring vid start

Postat: 8 augusti 2011, 21:55:30
av sodjan
Sannolikt matar 16A säkringen i källaren mer än enbart din 10A säkring.

Re: luftkonditionering, löser ut säkring vid start

Postat: 8 augusti 2011, 22:04:52
av Hawk
jag kunde inte ändra mitt förra inlägg.

Min AC skall dra 800 W vid drift, sedan så vet jag inte hur mycket det drar vid kompressor start.
Det var därför jag skrev en tråd om tångamperemätare., för att jag vill mäta start-strömmen, om man nu hinner det.

Frågan är varför min propp blir glödhet ?

Re: luftkonditionering, löser ut säkring vid start

Postat: 8 augusti 2011, 22:08:55
av TomasL
Nej, du kan inte mäta startströmmen, det är en omöjlighet (utan mycket dyra instrument), en säkring skall inte bli varm, nån har gjort nått fel.
Och att 16A i källaren går, tja som jag och sodjan skrev, det ligger andra saker på den så den blir överbelastad.