av susanne36465
:cry: Hej! Jag behöver hjälp. Jag har en kontaktor till min trefasmotor. När man trycker in stoppknappen, stänger den av en fas, och motorn dör. Men nu säger det nya maskindirektivet att kontaktorn måste bryta två faser istället för bara en. Jag har inte plats för någon trafo, och jag hittar bara inte en kontaktor som bryter två faser. Nån som vet vart jag kan hitta en sådan? Eller har en bättre lösning?

HJÄLP!
MVH
Susanne

Re: Finns det en trefas kontaktor som bryter två faser?

Postat: 19 maj 2010, 08:57:25
av ds77

Re: Finns det en trefas kontaktor som bryter två faser?

Postat: 19 maj 2010, 09:07:42
av TomasL
Trefas-motor == Trefas/tre-polig kontaktor, Alltid.

Re: Finns det en trefas kontaktor som bryter två faser?

Postat: 19 maj 2010, 09:37:46
av susanne36465
Ja, fast det finns hur många kontaktorer som helst för tre faser. Men jag behöver en som bryter två faser, istället för en, när jag stänger av....

/Susanne

Re: Finns det en trefas kontaktor som bryter två faser?

Postat: 19 maj 2010, 09:38:44
av susanne36465
Min kontaktor ÄR självklart för tre faser
/Susanne

Re: Finns det en trefas kontaktor som bryter två faser?

Postat: 19 maj 2010, 10:48:59
av FormerMazda
Att din kontaktor som du säger är för 3faser så betyder ju det att den kan bryta minst tre poler väl?
Du har alltså minst 6st anslutningar som bryter/sluter. Samt två anslutningar för spolen.

Det är bara att lägga de tre matande faserna till motorn på ena sidan, och sen på andra sidan ansluter du motorn. Då bryter den på alla faserna, vilket är så det borde ha varit från början? Att få en trefasmotor att stanna på att en fas försvinner låter konstigt, då brukar de mest bli klena och morra :D

Du får pumpa oss med mer info om spänning, nolla?, motortyp och kanske nån bild eller två.

Re: Finns det en trefas kontaktor som bryter två faser?

Postat: 19 maj 2010, 11:25:50
av Porto
Frågan är ju om du har en trefasmotor? Den är då ansluten till 400V via minst fyra trådar, tre faser + skyddsjord, eller en motor med tre trådar (enfas 230V, fas, nolla, skyddsjord). Är det bara tre trådar så bryter man bara fasen via kontaktorn (både fasen och nollan bryts om det är en säkerhetsbrytare, eftersom motorn är en rörlig del). Om det är en trefasmotor (ansluten till 400V) så skall alla tre faserna brytas, nollan används ej, samt att skyddsjorden ej får brytas.

Re: Finns det en trefas kontaktor som bryter två faser?

Postat: 19 maj 2010, 12:12:21
av sodjan
> Hej! Jag behöver hjälp.

Ja, det är väl det enda som verkar stämma så här långt. :-)

Antingen får du förse oss med bättre information (bilder och/eller typnummer på t.ex kontaktorn).
Eller (kanske bäst) ta hem en "riktig" elektriker från närmaste elfirma som får lösa dina problem.

Re: Finns det en trefas kontaktor som bryter två faser?

Postat: 19 maj 2010, 13:01:38
av Norpan
Det brukar inte funka så bra med att bryta en fas på en trefasmotor som det tydligen görs nu, så nåt skumt är det definitivt.

Re: Finns det en trefas kontaktor som bryter två faser?

Postat: 19 maj 2010, 13:48:51
av JimmyAndersson
Tekko är inne på en bra infallvinkel: Antalet kablar.

Kan ju hända att det bara är tre kablar och då är det fullt normalt att man bryter den ena (så länge det är rätt kabel..)

Som andra har skrivit: Berätta mer. Just nu låter det väldigt märkligt. :)

Re: Finns det en trefas kontaktor som bryter två faser?

Postat: 19 maj 2010, 14:24:23
av säter
Hur ska det kunna funka?
Alla trefasmotorer har väl 3 kablar, bryter du bara en fortsätter den att snurra eller brumma.

Re: Finns det en trefas kontaktor som bryter två faser?

Postat: 19 maj 2010, 18:20:00
av JimmyAndersson
Jag tänkte mer på fas, nolla och skyddsjord... :)

Re: Finns det en trefas kontaktor som bryter två faser?

Postat: 19 maj 2010, 19:09:50
av Norpan
Å andra sidan så, vare sig det är en en eller trefasmotor, är det väl enklast använda en trefaskontaktor och inte använda alla kontakterna, de brukar inte hänga upp sig på hur många kontakter man använder.

Re: Finns det en trefas kontaktor som bryter två faser?

Postat: 19 maj 2010, 20:59:20
av Loner
Jag antar att du har en enfas motor på 230VAC och att maskinen är flyttbar, dvs har stickpropp?

För att bryta bara en fas till en 3-fas motor funkar inte.

Återkom med info gärna kopplingsschema eller liknande, körs motorn direkt på start/stopp knappar?

/L