Sida 1 av 3

Mosfet som brinner upp

Postat: 9 maj 2010, 19:42:21
av EarnBrz
Hej,
Detta är min första tråd.

Jag håller på att bygger en solcellsanläggning med en batteribank.

Min tanke är att jag känner av strömförbrukningen på inkommande faser med en strömtransformator och släpper en så mycket ström som behövs från batteribanken/solcellerna.

För att styra strömuttaget tänkte jag använda mig av en mosfet som jag styr med en spänning på gaten så att den släpper ut lagom mycket från batteribanken.

Problemet är att när det blir ett par Amp. över mosfet'en så "brinner" den av. :cry:

Det är ca 40 volt över source och drain. Har även en liten kylfläns på mosfet'en.

Är detta fel sätt att styra strömmen?
Jag är ingen fena på mosfet.
Har testat irf740 och fqp50n06.

Stefan

Re: Mosfet som brinner upp

Postat: 9 maj 2010, 19:46:40
av C.C
Hej EarnBrz

Jag vet inte men borde du inte använda dig av ett Switchat system så du inte får så stora förluster (värme) ?

Re: Mosfet som brinner upp

Postat: 9 maj 2010, 19:48:53
av Mindmapper
Det är dömt att misslyckas. Förbrukarna drar det dom behöver. Det du bör göra är att koppla bort förbrukarna från batteriet när det blir för låg utspänning från det.

Tala om mer hur det ser ut och vilka grejor som ska försörjas så är det enklare att ge bra tips. Har du annan spänningskälla?

Re: Mosfet som brinner upp

Postat: 9 maj 2010, 20:14:46
av EarnBrz
Jag var antagligen lite otydlig.

Till min batteribank sitter en "grid-tie inverter". Det är en avancerad växelriktare som tar strömmen från batteri/solceller och skickar ut det på en fas på samma sätt som elverket skickar in sin el. Detta innebär att jag är en "producent av el och blir det överskott så går det ut i elnätet där jag kan få ersättning för mina watt. Denna ersättning är såklart inte lika stor som det kostar att köpa el från elverket. Det är därför jag vill fylla på med el när behovet är som störst.

Switchat kanske är bra men hur gör man det?

Re: Mosfet som brinner upp

Postat: 9 maj 2010, 20:57:28
av Jonas L
Vad heter heter din inverter? Har den några insignaler som styr den med avseende på hur mycket effekt den ska leverera? Det är så mycket lättare att berätta för en enhet vad du vill att den ska göra än att försöka lura den till det.

Vet du vad som kommer hända om du sänker spänningen till invertern? Den skulle kunna vara konstruerad så att den minskar utleveranserna när spänningen sjunker, men det kan också vara så att du allt för fort når en nivå där den säger "underspänning" och helt enkelt slutar leverera.

Re: Mosfet som brinner upp

Postat: 9 maj 2010, 21:57:46
av EarnBrz
Ang. Invertern:
Så fort det finns en spänning på mellan 20 och 55v och minst 20w så börjar den "suga" ut el från solcellerna/batteribanken.
Den känner av hur mycket den kan dra ut ur solcellerna och försöker lägga sig på max. (MPPT)
Det går inte att styra den mer än att slå av /på den.
Däremot så kan man lura den genom att ge den mer eller mindre effekt.
T.ex. kopplar jag in solceller som ger 100w så jobbar han med det och slänger jag på 1000w så skickar den ut detta till min elcentral.
Exempel. På natten när det inte finns någon effekt från solen så skulle jag vill koppla in batteribanken när det krävs effekt.
Problemet är att om man har 1000AH i batteribanken så kommer invertern tycka att solen skiner för fullt och då skicka ut allt den har utan att jag för den skull behöver detta och då åker det ut i elnätet till "grannarna".

Det är då jag skulle vilja styra hur mycket som invertern får jobba med.

Re: Mosfet som brinner upp

Postat: 9 maj 2010, 22:14:58
av MadModder
Det är alltså strömmen du måste styra.
Mosfetar är inte ett dugg bättre på att reglera något linjärt jämfört med "vanliga" transistorer. Styrkan ligger i den låga resistansen vid bottning. Och i de här områdena röstar jag för en switchad lösning. Det blir en vansinnig massa värme som måste kylas bort annars, och det är ju inte värme du vill ha ut av batterierna i första hand. Åtminstone inte just där antar jag.

Re: Mosfet som brinner upp

Postat: 9 maj 2010, 22:17:56
av EarnBrz
Ok, var och kan man läsa på om hur man skall konstruera en switchad lösning.

Re: Mosfet som brinner upp

Postat: 9 maj 2010, 22:21:36
av danei
Varför inte koppla över solcellerna till växelriktaren helt när batterierna är fulla? Eller helt enkelt koppla in den innan laddningsregulatorn till batterierna.

Re: Mosfet som brinner upp

Postat: 9 maj 2010, 22:39:56
av EarnBrz
När batterierna är fulla så kopplas automatiskt solcellerna in på växelriktaren.
Problemet är att om det inte är någon solinstrålning och jag har bra tryck i batterierna, då vill jag kanske använda lite av den lagrade effekten, eller om batterierna är fulla och jag inte behöver någon el, då vill jag inte att växelriktaren skall röra batterierna.

Re: Mosfet som brinner upp

Postat: 9 maj 2010, 22:43:54
av danei
Jag hänger inte riktigt med. Men är det så att du vill leverera ut på nätet så att din mätare står still om du har kraft i batterierna?

Re: Mosfet som brinner upp

Postat: 9 maj 2010, 23:15:37
av EarnBrz
1) Solen skiner och batterierna är fulla -> Till min elcentral oavsett förbrukning. Överskottet går ut till nätet.

2) Det är mörkt/natt/molnigt/Standardsommar och batterierna är fulla -> Vila tills det blir förbrukning. Vid förbrukning leverera den mängd som krävs.

3) Solen skiner och batteriera ej fulla. -> ladda tills batterierna är ok.

Det är läge 2 som är det luriga för mig. Jag vet hur jag ser vilken förbrukning det är på en fas men kan inte leverera ut lagom dos utan det är på eller av på batteribanken som gäller vilket inte blir bra. Jag vill inte skicka ut allt jag har bara för att det behövs 200W t.ex.

Re: Mosfet som brinner upp

Postat: 10 maj 2010, 09:19:05
av Mindmapper
Förbrukarna drar det de behöver.

Samma som en bil, om du ska mäta hur mycket bensin bilen drar och ge den så mycket, blir bara en massa krångel till ingen nytta. Övervaka batteriet så att det inte djupurladdas och förstörs är vad som behövs. Och koppla bara in prioriterade förbrukare under batteridrift.

Re: Mosfet som brinner upp

Postat: 10 maj 2010, 09:25:41
av Icecap
Typisk läge för en mikroprocessorlösning! Den ska övervaka batteristatus och slå på eller av invertern, inget annat. Du ska INTE begränsa strömmen till invertern, det går att göra med en switch-lösning men är bara ett tecken på att du egentligen inte har energi att dela med av.

Re: Mosfet som brinner upp

Postat: 10 maj 2010, 09:36:45
av EarnBrz
Om jag slår på invertern mot min batteribank så blir det allt eller inget oavsett min förbrukning tills batterierna är slut eller jag slår kopplingen från batteribanken till invertern.
Blir det överskott från mina batterier så åker det ut till det grannarna.

Verkar inte vara så lätt med andra ord att lösa.