Spottar i tak, Taksänkning?
Postat: 2 april 2010, 18:08:55
av watti
Hej hej, Funderar på att göra om köket och badrummet, Har bara en fråga till planeringen. Ifall jag reglar upp och sänker taket, hur lite är de minsta jag behöver sänka då? Tänker för värmen för transformatorn, Spottorna själva osv. Är de någon skillnad i värme mellan 12v och 230v? Led förstår jag är minst värme avvecklande, men vilket ljus ger dom?
12V spottar får jag väl sätta själv, så länge en elektriker kopplar transformatorn, eller hur är det? Ifall jag redan har ett "lamputtag" i taket, bygger över detta, Kan jag bara byta kontakt på ev-transformatorn och koppla in där, Eller får man inte bygga in kontakter sådär?
Hoppas jag får några svar!
//Trevlig påsk! Simon
Re: Spottar i tak, Taksänkning?
Postat: 2 april 2010, 18:23:05
av Icecap
Om du tänker halogenspot vill jag generellt avråda från dessa. De utvecklar mycket värme och även om det kanske inte räcker till att starta en brand är katalytisk förbränning ganska vanligt vilket i essens betyder att träet (om den/de monterat i sånt) efter ett tag smular sönder.
Men till frågan: monteringsavstånden beror på vilka spot osv och framgår tydligt av bruksanvisningen. Ta gärna i lite med säkerhetsavstånd osv.
Re: Spottar i tak, Taksänkning?
Postat: 2 april 2010, 18:27:53
av watti
Okey, tackar tackar.
Tänkte mera om ni hade några Ca mått, måste inte veta exakt just nu.
Halogenspot förstår jag avger mest värme.
Men led tex de lär väl inte avge så mycket värme?
Glömde säga att de är betong tak i dagsläget, tänkte regla och sätta spottorna i gips bara ev plyfa.
Vad tipsar ni om för spottar? Vill gärna kunna ha de dimm bara, Behöver inte vara tok billiga ska bara ha 4 st, men behöver inte kosta 400kr styck heller.
Sen i taket sitter de just nu en lampkontakt, Är de ok för en själv att sätta en Sådan här på transformatorn
http://www.onoff.com/online/picdb.nsf/v ... penElement
Och sedan bygga över detta med gipsskivan?
Re: Spottar i tak, Taksänkning?
Postat: 2 april 2010, 18:45:18
av Icecap
LED-lampor ger minimalt med värme och med dom kan du montera nära nog som du vill. Spänningar under 24V och effekter under 500VA kan du dra själv, det är bara inkopplingen av 230V som kräver behörig elektriker. Se dock till att h*n kan se var den 230V h*n ansluter går, annars kan h*n bli kinkiga.
Så igen: det beror på lamporna, de flesta inbyggnadsspot behöver några cm i djupet för att få plats och en del extra för att släppa av med värmen om det är glödtråd, med LED-lampor kan man väl säga att det som behövs är monteringsdjupet + plats för ledningen.
Så med LED kan man behöva kanske 5 cm och med halogen/glödtrådslampor upp emot 15-20 cm.
Re: Spottar i tak, Taksänkning?
Postat: 2 april 2010, 18:49:11
av watti
Tackar, Då har jag något att gå efter. Blir nog endå att ta hit en elektriker för att installera dimmer osv.
//Simon
Re: Spottar i tak, Taksänkning?
Postat: 2 april 2010, 22:35:54
av Per S
Tänk på att om du sätter upp spottar med tex. GU 5.3 sockel måste du räkna med att någon kan komma och stoppa i en 20-50 watts halogenlampa och dimmentionera säkerhetsavstånden efter det.
Per.
Re: Spottar i tak, Taksänkning?
Postat: 3 april 2010, 04:11:31
av JimmyAndersson
Klokt råd.
Watti:
"Led förstår jag är minst värme avvecklande, men vilket ljus ger dom?"
Det beror på vilka man väljer, men det finns LED-lampor som ger lika mycket ljus som halogen-spottar.
En sådan LED-spot kan man utan problem hålla i hur länge som helst, till skillnad från en "vanlig" halogen-spot. De blir ju ordentligt varma...
Se upp så att du inte väljer en LED-spot med "kallt" ljus. Det har en dragning åt blått. De ska vara "varmvita".
Re: Spottar i tak, Taksänkning?
Postat: 3 april 2010, 09:14:04
av TomasL
Det bästa är ju naturligtvis att köpa godkända skydd, då blir ju säkerhetsavstånden automatiska sas.
Re: Spottar i tak, Taksänkning?
Postat: 3 april 2010, 09:26:24
av orvar-e
classe säljer dessa monteringslådor för halogenlampor, går du efter dessa mått så skall nog allt vara tryggt vad gäller brand iaf.
Vad får du för takhöjd om du sänker en 200 mm?
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=147020587
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=147999239
Re: Spottar i tak, Taksänkning?
Postat: 3 april 2010, 11:55:23
av watti
230-240 kanske, Känns väldigt lågt för jag funderar på att riva badrummet också, Då kommer de ju försvinna säg en 2-3cm för nytt värmegolv osv.
Förresten, finns de billiga, dimm bara led-spottar? i IP 44 För en av dem kommer väl hamna mer eller mindre över duchen ?
Re: Spottar i tak, Taksänkning?
Postat: 3 april 2010, 12:24:13
av orvar-e
Får du 240 innan golvet läggs in och efter taket sänks så är det väl inte så lågt ens när golver är på plats. Men under 230 kanske känns lågt beroende på rumments utformning.
Billigt och ledljus är två ord som inte hör ihop bara sådär. Man måste oftast förklara varför ledlys ibland kan vara kostnadseffektivare.
Kolla på:
Upplyst.se,
Ledbutiken.com,
Best Hongkong,
elshop molectric.com/ ledbutik.se/
Fylla på, lägg upp på Wiki
bara o leta, föresten så tror jag att tom jula har lysdiodsaramturer i IP44 eller högre. De man kan gräva ner i backen om man vill. Alla lysdioder är dimm bara det hänger på drivningen istället.
Re: Spottar i tak, Taksänkning?
Postat: 5 april 2010, 14:32:22
av ojjan
Jag har betongtak och på mina halogenspottar står det 11cm i säkerhetsavstånd.
Jag kommer därför att sänka ca 12 cm och använda plåtreglar å gips. = inget brännbart.
Kan också tillägga att jag kör med 230V och GU10 sockel pga att det finns och kommer nya led/lågenergi/halogen ljuskällor till den sockeln hela tiden.
MVH Johan
Re: Spottar i tak, Taksänkning?
Postat: 5 april 2010, 15:02:08
av TomasL
Det gäller förmodligen vid fri luftcirkulation, vid inbyggnad är det helt andra regler som gäller.
Re: Spottar i tak, Taksänkning?
Postat: 5 april 2010, 20:56:29
av Pronic
Hej !
Mycket vanligt när man gör som du har tänkt är att använda ventilerade möbelspottar, bygger inte mer är runt 20mm .
Jag har själv monterat sådana som bara bygger 16 mm på jobbet.
De får monteras i normalt brännbara material så länge man inte täcker översidan av spotten med isolering.
De är igentligen tänka att fräsas in i undersidan på överskåp, vitrinskåp osv.
Problemet med dessa är dock att de finns bara som 10w , så du får kanske kompensera med flera armaturer.
Finns bara som 12v mig veterligen.
Länk till tillverkare:
http://www.hidealite.se/svenska/inomhus ... tglas.html
/Andreas