Sida 1 av 1
Seriekoppla trafos, säkringsfråga
Postat: 29 mars 2010, 22:11:27
av Rattus1975
Hejsan kunniga människor!
Har två stycken 230/24 60VA transformatorer som jag undrar lite över vad man kan göra med. En begränsning med dem är att de har enkla sekundärlindningar, varför jag överväger att använda båda två. Rent hypotetiskt än så länge.
Seriekopplar man primärlindningarna borde de dela på nätspänningen. Seriekopplar man även sekundärerna borde spänningen över dem tillsammans fortfarande vara 24V (om trafos tillräckligt lika, vilket de borde vara). Detta ger ju möjlighet att få definiera 0V i en punkt mellan dem.
Fast vad gäller för säkringarna? Original sitter i varje trafo 2 st 2.5A på sekundärsidan. Med ovan nämnda koppling, är det Ok att säkra upp till 5A? Räknat från transformatorernas märkeffekt så finns ju det utrymmet (60VA / 12V = 5A), men kan det vara så att lindningarna tar skada vid ström över 2.5A (resp. ca 300mA på primärsidan) och att säkringarna även skyddar mot det?
// HL - tacksam för att få bolla tankar och idéer
(Man kan förstås koppla, testa att ta ut 5A och se/lyssna/lukta/känna efter...

)
Edit: lagat länk till bild
Re: Seriekoppla trafos, säkringsfråga
Postat: 29 mars 2010, 22:12:45
av TomasL
Nej du skall inte säkra upp.
Re: Seriekoppla trafos, säkringsfråga
Postat: 29 mars 2010, 22:14:20
av Rattus1975
Tack för snabbt svar!
Inte säkra upp för att 2.5A även skyddar lindningarna?
// HL
Re: Seriekoppla trafos, säkringsfråga
Postat: 29 mars 2010, 22:42:33
av TomasL
Och Värme
Re: Seriekoppla trafos, säkringsfråga
Postat: 29 mars 2010, 23:02:31
av Rattus1975
Aaah... bra.
Tänkte inte på förlusterna, de kanske är mer än linjärt proportionerliga mot strömmen. Måste nog bläddra i någon bok om verkliga transformatorer och inte bara om den ideala som nämns i skolböcker, så att man får ett hum om vad som egentligen gäller.
Stort tack för svar!
// HL
Re: Seriekoppla trafos, säkringsfråga
Postat: 29 mars 2010, 23:08:53
av jojje
Bättre att sätta säkring på primären.
Re: Seriekoppla trafos, säkringsfråga
Postat: 30 mars 2010, 07:44:33
av prototypen
Den kopplingen blir känslig för belastning på sekundären, lastar man den ena trafon lite mer så kommer spänningen att sjunka som en sten medan den andra går upp mot 24 V.
Med lika belastning kommer det att fungera.
Protte
Re: Seriekoppla trafos, säkringsfråga
Postat: 30 mars 2010, 13:55:23
av kimmen
Mittpunkten blir så pass flytande med en sån där koppling att du lika gärna kunde ha använt en enda 24V-transformator och låtit mittpunkten "hänga i luften".
Re: Seriekoppla trafos, säkringsfråga
Postat: 30 mars 2010, 23:37:05
av Rattus1975
@prototypen:
Jo, har faktiskt reflekterat över det själv också men inte listat ut
någon lösning på problemet man får med ojämn last.
@kimmen:
Finns det något alternativt kopplingssätt med två trafos för att få
ut en mittpunkt?
// HL
Re: Seriekoppla trafos, säkringsfråga
Postat: 30 mars 2010, 23:39:28
av danei
Att koppla parallellt på primärsidan.
Ska du ha AC med en mitt punkt?
Re: Seriekoppla trafos, säkringsfråga
Postat: 31 mars 2010, 00:29:28
av Rattus1975
AC med mittpunkt var tänkt som utgångsläge för regulerad +/- DC. Men det är ett hypotetiskt problem, om två trafos kan användas för att mata ett labbaggregat för flera olika utspänningar utan att det blir alltför komplicerat för mig som inte har riktig koll på analog elektronik (ännu).
Re: Seriekoppla trafos, säkringsfråga
Postat: 31 mars 2010, 11:19:22
av danei
Det går att få DC med mittpunkt med en trafo. Om man kör med enpulslikriktning. Men det blir mer rippel.
Re: Seriekoppla trafos, säkringsfråga
Postat: 31 mars 2010, 11:36:01
av prototypen
Gör inte ett labbagg med flera utspänningar, jag var nära att göra det "misstaget"
Gör två (eller flera) enkelspännings aggregat så blir man mera flexibel att köra i parallell, serie eller som dubbelmatning, man kan även använda de på helt olika fysiska platser.
Protte
Re: Seriekoppla trafos, säkringsfråga
Postat: 31 mars 2010, 19:57:10
av MadModder
Håller med Protte. Parallellkoppla transformatorernas primärer, men gör två helt åtskilda regulatorkopplingar på sekundärsidan med varsina polskruvar, eventuella displayer och allt. Väldigt flexibelt. Och vill man ha t.ex +-15V någon gång är det inte så jobbigt att ratta in 15V på båda och seriekoppla med en kort labbkabel.

Om det är frågan om fasta spänningar är det ju ännu enklare. Bara tjoffa in kabeln så är det klart.

Re: Seriekoppla trafos, säkringsfråga
Postat: 31 mars 2010, 20:38:38
av kimmen
Det tycker jag också verkar vara en bra idé. 24V-transformatorer ger ju ett lite flexiblare aggregat också. Med 12V-are är det knappt man kommer upp till 12V utspänning ens efter alla spänningsfall är medräknade, och det är ju en spänning som man ofta har användning för.