Sida 1 av 1
Testa om JFB är installerat, metod
Postat: 26 februari 2010, 16:32:26
av blueint
Om man ansluter 3000 ohm mellan fas och jord så bör ev JFB lösa ut (230V/3000ohm=77mA). Men utgör det någon fara för annan person i ett hyreshus?
Valet av 3000 ohm beror på att den resistansen omnämns i starkströmsföreskrifterna.
Re: Testa om JFB är installerat, metod
Postat: 26 februari 2010, 16:42:24
av prototypen
Allt som är kopplat till JFB kommer att bli strömlöst. Skyddsjorden klarar strömmen 77 mA utan vidare. Det är bara att prova.
Ett annat sätt är att trycka på testknappen och se vad som blev utan ström.
Protte
Re: Testa om JFB är installerat, metod
Postat: 26 februari 2010, 17:09:55
av blueint
Ingen JFB synlig..
Re: Testa om JFB är installerat, metod
Postat: 26 februari 2010, 17:11:07
av ToB
Jobbigt att återställa?
Re: Testa om JFB är installerat, metod
Postat: 26 februari 2010, 17:20:23
av prototypen

Ser du ingen JFB i elcentralen då har du nog ingen. JFB måste du ha tillgång till för att kunna återställa så den sitter inte centralt för ett helt hyreshus.
Vet du hur en JFB ser ut så du inte blandar ihop den med huvudbrytaren?
Protte
Re: Testa om JFB är installerat, metod
Postat: 26 februari 2010, 17:34:30
av blueint
I den aktuella fastigheten har jag ej tillgång till elcentralen. Utan det är så att miljön lämnar en del att önska i elsäkerhet. Så jag tänkte försäkra mig om att JFB är inkopplad.
Re: Testa om JFB är installerat, metod
Postat: 26 februari 2010, 18:37:37
av TomasL
Koppla ihop jord och nolla på ett lämpligt ställe, om det finns JFB kommer den till 99% sannolikhet att lösa, framförallt om du tänder lite lampor och andra en-fasbelastningar.