Sida 1 av 2
Trasig UPS
Postat: 22 februari 2010, 23:02:46
av zeus
Har en APC Smart-UPS 700.
http://www.apc.com/products/resource/in ... =SU700INET
Den verkar helt död, inget lyser i fronten när jag sätter i sladden.
Den surrar och den drar ström från vägguttaget.
Någon som har tips på hur felsöka?
Re: Trasig UPS
Postat: 22 februari 2010, 23:17:49
av blueint
Några start idéer:
* Mät strömförbrukning på ingångssidan.
* Mät spänning och strömflöde vid batteriet.
* Någon spänning övh på utgången?
* Kan den starta från batteri?
Finns det schema?
Annars kanske ett PCB foto kan vara behjälpligt.

Re: Trasig UPS
Postat: 23 februari 2010, 00:43:39
av xxargs
börja att byta batterier till något sånär friska batterier - om inte annat så för test.
UPS:er brukar ofta leka död och begraven tills det finns fungerande batterier i dessa igen.
Re: Trasig UPS
Postat: 23 februari 2010, 00:59:36
av Glenn
Jag har en liknande (VÄLDIGT lik till utseendet men jag tror den heter 1200 eller nåt ?) som också leker död, men får den stå på "laddning" ett tag kommer den ibland till liv igen, men står bara och varnar.
Jag satte i batterier från en annan UPS och då funkade den fint förutom att den gnäller på batterierna (pga fel kapacitet troligen)
Re: Trasig UPS
Postat: 23 februari 2010, 08:12:24
av Stewal
Kan rekomendera att köpa batterier på Biltema, om man vill komma billigt undan.
Har testat och funkar kanon.
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=95120
Re: Trasig UPS
Postat: 23 februari 2010, 15:34:53
av MadModder
Alla APCs smart-UPSer leker döda med dåliga batterier (tillika obefintliga batterier). De jag plockat hem har varit totalt stendöda. Inte ens något ljus från lysdioderna. Ingenting. Batterierna var inte helt oväntat lika levande som en burk med blyoxid i. Det rasslade likadant inuti i alla fall.

Nya batterier, och de har tuffat på i några år nu.

Re: Trasig UPS
Postat: 23 februari 2010, 15:36:00
av danielr112
Mina båda APCer jag har går att köra utan batterier. Dock är båda 1500va maskiner. Men liknar ändå den på bilden.
Men kan tillägga att de flesta går inte ens starta utan batterier.
Re: Trasig UPS
Postat: 23 februari 2010, 15:39:49
av MadModder
Nu tog jag i lite för mycket... Med "alla" menade jag upp till 1400VA. Har inte testat större.

Läste nånstans att det ska gå att byta batterier on-the-fly, men det går då rakt inte. *PIIIIIP* och sen död.
Gillar min Liebert 3kVA. Den kan man köra hur som helst, utan batterier, utan nätspänning (dock inte samtidigt. Det hade varit riktigt bra...

)
Re: Trasig UPS
Postat: 23 februari 2010, 17:24:53
av zeus
Då verkar det ganska lovande. Ska låta den stå några timmar och se vad som händer.
Frågan är sen då; sälja eller köpa nya batterier... Har inte direkt ofta strömavbrott.
Re: Trasig UPS
Postat: 23 februari 2010, 19:36:29
av xxargs
Sjäva UPS:n är värdelös utan batterier och betraktas då snarare som ett avfallsproblem - i prinsip är det ingen som betalar något alls för en UPS-agg. utan batteri då just batterier är den stora kostnaden att byta om det skall vara orginal.
i praktiken så kan man lika gärna köra Biltemas batterier av samma storleksklass som orginal då dessa batterier är inte sämre eller bättre än någon annan när det gäller den här typen av batterier.
Re: Trasig UPS
Postat: 25 februari 2010, 16:44:46
av Stewal
zeus skrev:Har inte direkt ofta strömavbrott.
En UPS skyddar inte bara mot strömavbrott utan också mot spänningspeakar och för låg spänning, som kan uppstå i dåliga elnät.
Re: Trasig UPS
Postat: 25 februari 2010, 17:41:11
av danielr112
Beror på vilken ups du har. Du bör ha en online-ups om du ska skydda mot sådant. Underspänning och överspänning klarar dock de flesta men många offline-upser släpper igenom spikarna. (Finns dock de med ok filter i.)
Re: Trasig UPS
Postat: 25 februari 2010, 19:28:09
av zeus
Den visar iaf inga livstecken efter 48h laddning.
Någon i eskilstuna som vill köpa billigt?
Re: Trasig UPS
Postat: 25 februari 2010, 20:42:56
av danielr112
Har du satt i nytt batteri som har spänning i sig?
Re: Trasig UPS
Postat: 25 februari 2010, 21:29:00
av xxargs
Hur vet du att den laddade övh. ? - dessa UPS måste ha fungerande batterier för att övh. komma igång - även för att laddningen skall starta.