Konstigt spänning på en fas.
Postat: 1 februari 2010, 15:49:30
av Zäta
Jag är ingen guru på starkström direkt, men här är det nog några som är det...
Jag hade problem med en 3-fas elmotor som bara brummade, men inte gick. Jag mätte upp faserna och ser då att jag har två 230V, men sen är en fas på ca. 60V. Jag frågade en elektriker och han säger att då har säkringen gått. Jodå, mycket riktigt, det hade den. Men jag fattar inte hur det då kan ligga spänning på den fasen.
Kan nån förklara det för mig? Jag är mycket nyfiken.
Re: Konstigt spänning på en fas.
Postat: 1 februari 2010, 15:55:00
av tio Pepe
Säkringen har gått på den fasen. Sen får du ström bakvägen från de andra faserna. Eftersom du antagligen inte har någon nolla till motorn så blir det en "virtuell" nolla som ligger mitt emellan de andra två faserna i stället för mellan alla tre.
Re: Konstigt spänning på en fas.
Postat: 1 februari 2010, 15:56:18
av prototypen
En trefaslast utan nolla är inkopplad och leder över lite spänning från de friska faserna till den med trasig propp.
Protte
Re: Konstigt spänning på en fas.
Postat: 2 februari 2010, 09:29:18
av FS
Alternativt om du inte har någon trefaslast inkopplad så leds det över lite lite energi kapacitivt/induktivt från de andra faserna. Med ett högohmigt(?) mätinstrumment får du då ditt resultat.
Re: Konstigt spänning på en fas.
Postat: 2 februari 2010, 20:11:20
av danei
FS: funderat på att läsa frågan innan du svarar?
Re: Konstigt spänning på en fas.
Postat: 2 februari 2010, 20:18:21
av -=Fullmoon=-
kan även vara så att säkringen gått till 99% och svetsat ihop och leder ytterst lite men skulle säga som de andra att det kommer från de andra faserna.
se över Pk's och ordentligt dragna kblar så det inte är varmgång.
Re: Konstigt spänning på en fas.
Postat: 3 februari 2010, 10:24:07
av FS
danei skrev:funderat på att läsa frågan innan du svarar?
Ja, fast jag förstår inte hur du menar.
Jag tänkte att om man har en trefasmotor som bara brummar så kanske man drar ut sitt CEE-don och mäter i uttaget. Kommer man då fram till 230V på två faser och 60V på en så tyder det på att en säkring har gått och uttaget får sina 60V antingen genom en annan trefas-pryl eller genom kapacitiv/induktiv överledning från de andra faserna (det går givetvis inte att plocka ur mer ström än ett par mA i det senare fallet...)
Hur tänkte du?

Re: Konstigt spänning på en fas.
Postat: 3 februari 2010, 10:55:13
av danei
Aha du tänkte så.

Re: Konstigt spänning på en fas.
Postat: 3 februari 2010, 11:13:03
av FS
OT: Det där med backspänning kan vara bra otrevligt. Om man har en enfasgrupp (tänk vanligt vägguttag) som delar säkring med en trefasgrupp (tänk element). Om det då är dåligt uppmärkt eller man slarvar kan scenariot bli följande. Man plockar ut en säkring och mäter att det är 0V i vägguttaget för att sedan börja pilla med det. Så länge allt lugnt, men sen slår elementets termostat till och backström finns i uttaget. Zzaappp
Främst i äldre installationer råkar man ut för detta. Nu låter man oftast bli att blanda enfas och trefas, använder trepoliga automater och jordfelsbrytaren skyddar mot otrevliga följder om det ändå går på röven.