Sida 1 av 1

Pt-1000 givare

Postat: 6 januari 2010, 13:16:25
av Dixi
Har en shuntautomatik som reglerar lokalen ned till min 10grader men jag vill ned till 2-3grader.Rumstermostaten är en pt-1000 givare som jag vill lura att den har 1000 Ohm vid 20grader(jag tror den har ca 1100 Ohm vid 18 grader).Är det möjligt och hur kopplar jag?

Re: Pt-1000 givare

Postat: 6 januari 2010, 13:22:12
av Icecap
Parallellkopplar med ett motstånd helt enkelt. Och nu kommer nästa fråga nog: hur stor motstånd då?

Och mitt svar: ingen aning! Men DU kan räkna ut det!

Rm = PT1000 värde vid 20°C.
Rp = parallellmotståndets värde.

Rp = 1/(1/1000 - 1/Rm)

Exempel som utgår ifrån 1100 ohm vid 18 grader som ska simuleras till 1000 ohm:
Rp = 1/(1/1000 - 1/1100) = 11k

Re: Pt-1000 givare

Postat: 6 januari 2010, 13:52:14
av TomasL
Dixi, en PT1000 givare har 1000ohm vid 0 grader, med positiv koefficient, vid +20 grader, är resistansen 1078 Ohm (vid 18 grader 1070 ohm)

Re: Pt-1000 givare

Postat: 6 januari 2010, 13:55:09
av Dixi
Tack. För min fundering var om man kan andvända Ohms lag rakt av men det borde väl fungera eftersom pt1000 är linjär.

Re: Pt-1000 givare

Postat: 6 januari 2010, 13:58:57
av TomasL
Tänk dock på att resistansförändringen på givaren är mycket liten, så högprecisionsmotstånd är att rekommendera.

Re: Pt-1000 givare

Postat: 6 januari 2010, 14:16:14
av grym
pt1000 /pt100 är inte linjära, men relativt om man kollar på ett litet temperaturområde

du kan även göra det enkelt för dig, motstånd + pot så kan du vrida in dig som du själv vill