Sida 1 av 2
Jordfelsbrytare överkänslig?
Postat: 5 januari 2010, 16:43:20
av Westfield
Hej,
detta avser vanlig 220V villa-el...
Jag kapade en kabel jag mätt upp att det inte var ström på, som jag dessutom stängt av säkringen på. När jag kapade den löste jordfelsbrytaren ut. I min värld är det inte möjligt?
Kabeln i sig går ingenstans, utan terminerar i en dosa och är inte inkopplad till något (jag skulle bara korta den och ansluta ett uttag).
Tack på förhand
Micke
Re: Jordfelsbrytare överkänslig?
Postat: 5 januari 2010, 16:48:10
av AndLi
Nollan och jorden blev sannolikt kortsluten när du klipte kabeln, detta gör det möjligt för en ström att passera förbi jordfelsbrytaren och få denna att lösa.
Re: Jordfelsbrytare överkänslig?
Postat: 5 januari 2010, 16:48:23
av DjAlbert
Förklaringen är att nolla och jord kortslöts. Anledningen till varför hinner jag inte bena ut mer nu än att strömmen tar lättaste vägen.
EDIT_ andLI var snabbare
Re: Jordfelsbrytare överkänslig?
Postat: 5 januari 2010, 16:51:14
av Westfield
OK, men om säkringen var av, borde inte finnas nån ström? Det måste alltså vara felmärkt samt att jag mätte fel? Ska kolla att min multimeter är frisk.
Re: Jordfelsbrytare överkänslig?
Postat: 5 januari 2010, 16:53:21
av Icecap
Nollan är INTE avsäkrat, det är fasorna som är det varför en kortslutning mellan nollan och skyddsjord sannolikt har utlöst reläet.
Re: Jordfelsbrytare överkänslig?
Postat: 5 januari 2010, 16:54:05
av danielr112
du bryter bara fasen när du tar säkringen. dvs inte nollan eller jorden. och med spänningsfall i ev kablar och dylikt så kan man få backströmmar i nollan t ex.
Re: Jordfelsbrytare överkänslig?
Postat: 5 januari 2010, 17:20:17
av Westfield
OK, dvs om säkringen är avstängd, och jag inte kan mäta upp någon spänning kors någon av kablarna, kan jag arbeta vidare utan att dra jordfelsbrytaren? Det var alltså för att jag klippte kabeln i ett svep, så att säga?
Re: Jordfelsbrytare överkänslig?
Postat: 5 januari 2010, 17:29:13
av electronix
Jepp, hade du klippt ledarna en och en så hade det inte hänt.
Re: Jordfelsbrytare överkänslig?
Postat: 5 januari 2010, 17:55:18
av Purre
En liten fundering nu från min sida. Finns det tvåpoliga säkringar? eller kanske trepoliga så man kan ta jorden också eller det kanske det finns någon föreskrift emot att så får man inte göra. Ja vanliga två och tre poliga finns då till trefasuttag osv men tänkte om det finns någon historia som är avsedd för nolla/jord
Re: Jordfelsbrytare överkänslig?
Postat: 5 januari 2010, 17:56:29
av TommyT
Ganska säker på att man inte ska bryta jorden. Nollan kan du säkert bryta med någon tvåpolig variant.
Re: Jordfelsbrytare överkänslig?
Postat: 5 januari 2010, 18:18:19
av Westfield
Jag borde nog skaffa mig en sån här...
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =134851097
tack för alla tips

Re: Jordfelsbrytare överkänslig?
Postat: 5 januari 2010, 18:23:53
av AndLi
Tja den där blinkar fint i tid och otid.... Lyser den konstant kan man vara ganska säker på att det finns spänning inärheten, lyser den inte kan man inte vara säker på något.
I detta fall hade den inte lyst, möjligen blinkat till, men det gör den när man har den i fickan med och stöter till den med handen...
TommyT: Korrekt, Jorden ska aldrig brytas.
Re: Jordfelsbrytare överkänslig?
Postat: 5 januari 2010, 18:24:54
av Westfield
OK, vad ska man ha då för att veta om det finns ström i en kabel, och i vilken kabel?
Re: Jordfelsbrytare överkänslig?
Postat: 5 januari 2010, 18:35:54
av AndLi
Vill man mäta ström på vanlig villa el är en tångampermeter det enklaste valet, med en multimeter måste man bryta upp kretsen och mata strömmen igenom multimetern. blir sällan så säkert.
Spänningen kan oftast enklast kollas med en multimeter, men mäter du mellan fas och jord så visar din mätare 230V en kort stund och sen har du sannolikt löst jordfelsbrytaren igen...
I detta fall gick det ju sannolikt ingen ström i någon av jord/noll ledaren förrän den stund du satte avbitaren i bägge samtidigt. Inte heller lär du sett några högre spänningsnivåer...
Re: Jordfelsbrytare överkänslig?
Postat: 5 januari 2010, 18:38:15
av danei
Är kabeln öppen i en ände så är det garanterat ingen ström i den.
En multimeter borde nog inte lösa jordfelsbrytaren.