Sida 1 av 1
Hur vet en UPS batterikapaciteten..?
Postat: 5 december 2009, 23:13:05
av blueint
Funderade lite på hur en UPS vet hur mycket energi den har kvar i sitt batterikluster egentligen..?
Summering enligt kirchoff och energiprincipen..?
Spänningsmätning? (riktigt dåligt?)
Nyttjad kapacitet?
Dödräkning av tid?
Re: Hur vet en UPS batterikapaciteten..?
Postat: 5 december 2009, 23:22:34
av danielr112
Spänningsmätning. Alt mätning med belastning
Ena APCn jag har här kopplar om till batteri under en kort tid och mäter då spänningen.
Re: Hur vet en UPS batterikapaciteten..?
Postat: 6 december 2009, 00:28:29
av blueint
Test av spänning under last är det effektiva mao ..?
Re: Hur vet en UPS batterikapaciteten..?
Postat: 6 december 2009, 00:30:20
av danielr112
Om det är det effektiva har jag faktiskt ingen aning om. Läste bara i instruktionsboken att den gjorde så lite då och då för att testa hur batterierna mådde. Sedan lampan på framsidan är väl förmodligen spänningsmätare eller dylikt

Re: Hur vet en UPS batterikapaciteten..?
Postat: 6 december 2009, 11:53:30
av Andy
Har inte direkt erfarenhet av vanliga UPS’ars laddningsreglering men; en laddkrets kan i princip genom att skicka en strömpuls till batteriet och därefter mäta spänningen under en period efteråt räkna ut laddningsbehovet (enl. en algoritm för batteritypen i fråga).
Samma princip borde kunna användas (med rätt algoritm) för att beräkna laddstatus om kapaciteten, temperaturen och den inre resistansen är känd.
Re: Hur vet en UPS batterikapaciteten..?
Postat: 6 december 2009, 14:59:59
av xxargs
Dom gissar ganska mycket med kännedom hur batterier åldras mm. och gör då och då en lastprov och ser hur fort spänningen sjunker över batteriet för att se att dess inre resistans inte ökat allt för mycket.
En riktig kapacitetstest görs bara genom en provurladdning tills man når nedre spänningsgränsen runt 1.75 V/cell, och då räknas det som en hel urladdningscykel - vilket innebär att man inte kan göra det så många gånger per år då detta sliter på batteriet.
Re: Hur vet en UPS batterikapaciteten..?
Postat: 6 december 2009, 15:18:44
av Andy
Jo visst gissar dom, det är knappast någon exakt vetenskap. Man kan dock få en någorlunda bild av läget och systemet kan fås att ”larma” när det går utför med batteriet. Det bör kanske ställas in för ”hellre fälla än fria” för säkerhets skull.

Re: Hur vet en UPS batterikapaciteten..?
Postat: 6 december 2009, 16:00:24
av Nerre
Det är väl precis som med batterimätaren på en dator: En kvalificerad gissning.
Det är väl inte ovanligt att det står 57 minuter batteritid kvar och efter fem minuter så är det plötsligt bara 23 minuter kvar... Jag har en gammal notebook som går i nästan 2 timmar efter att Windows har sagt att batteriet är slut (vilket den säger efter ungefär 10 minuter).
Re: Hur vet en UPS batterikapaciteten..?
Postat: 6 december 2009, 18:36:48
av danielr112
På laptops kan man köra en programvara för att kalibrera batteriet. En hel cykel körs då.
Re: Hur vet en UPS batterikapaciteten..?
Postat: 6 december 2009, 19:17:29
av Nerre
Tips på sådan programvara? Jag har googlat som fan efter det... Allt jag hittade var att man skulle stänga av alla energisparfunktioner och köra tills den dog, och sen ladda fullt. Men det har jag gjort säkert 10 gånger utan nån skillnad.
Re: Hur vet en UPS batterikapaciteten..?
Postat: 6 december 2009, 19:40:30
av danielr112
Kan inget i huvudet. vet att jag gjorde det för typ 5 år sedan. hade en dator som sa helt fel. dvs 10 min drift men funkade i 1.5h och där gjorde det susen. var en dos-programvara.
Re: Hur vet en UPS batterikapaciteten..?
Postat: 7 december 2009, 00:00:52
av xxargs
larmgränserna sitter i chippet i batteripacken - ett gammalt batteri har ofta högre inre resistans vilket gör att spänningen går ner lite djupare nästan direkt efter start och sedan håller sig enligt standard urladdningskurvan fast några 100 mV lägre - problemet är att larmgränserna är lite för höga med batterier med högre inre resistans och larmar för tidigt när man har > 50% laddning kvar...