Sida 1 av 1

Överbelastning av relä induktivt?

Postat: 24 november 2009, 16:43:13
av pwrup
Vad händer då en AC belastning till ett relä, resistivt är under maximal ström. Men lastens induktiva del är över den maximalt tillåtna?, är det så att endast kontakttungorna svetsar fast i varann. Men inget annat händer eller kan brand uppstå?

Re: Överbelastning av relä induktivt?

Postat: 24 november 2009, 20:33:37
av Swech
Om de svetsar ihop så kan säkerligen dåliga saker hända, t.ex. har ju lasten full kräm då den inte borde ha det...

Sen beror det ju på hur bra svetsen blev.. Blev det halvtaskig ihopbränning så att det blir lite resistans så får
du en effektutveckling vid kontaktblecken, detta kan leda till brand.....

Swech

Re: Överbelastning av relä induktivt?

Postat: 24 november 2009, 20:41:54
av prototypen
Men nu blev det väl fel, induktansen kan inte bidra med en högre STRÖM. Induktans är snällt i fråga om ström. Bryter man däremot vid fel läge på sinuskurvan så blir det hög SPÄNNING men det går att ta hand om med varistorer och/eller kondensatorer och motstånd.

Det är kapacitiv last som ger höga strömmar vid tillslag och kan svetsa kontakter.

Sedan kanske det är en motor som ska kopplas in och då har vi stötström men den beror inte på induktans, det är bristen på mot EMK som orsakar stötström.

Protte