Koppling för mätarcentral
Postat: 17 oktober 2009, 20:13:41
av Rayzer
Hej, undrar om någon kan ta en titt på detta kopplingsschema och säga om jag tänkt rätt.
(Var ett par år sedan jag pluggade el)
Har köpt en 3-Fas elmätare med logger från
Värmepumpsforum
Nu har jag tänkt att montera in detta i ett apparatskåp jag har liggandes, tillsammans med en
Intel® Atom
Har införskaffat:
Jordfelsbrytare 40A
Dvärgbrytare 1x10A + 3x16A
Schukouttag för DIN-montage
och har tänkt att koppla enligt följande schema, har jag missat något eller har ni i övrigt några tips som jag bör tänka på.
Har tänkt att koppla samman allt i skåpet med 2,5 mm² kabel.
MvH
Micke
Re: Koppling för mätarcentral
Postat: 17 oktober 2009, 20:22:40
av danielr112
varför inte ha jordfelsbrytaren före?
Re: Koppling för mätarcentral
Postat: 17 oktober 2009, 20:26:54
av Rayzer
Ingen aning, trodde bara att man generellt installerade allt efter mätaren,
men detta är ju en tilläggsmätare som sitter monterad efter nätägarens mätare (Vattenfall).
Så det kanske inte spelar någon roll?
/Micke
Re: Koppling för mätarcentral
Postat: 17 oktober 2009, 21:12:00
av prototypen
<<Tänkt koppla samman med 2,5 mm2 kabel>>
Men det beror vad du har säkrat före skåpet, är det 16 A så varför ha en till 16A säkring i skåpet. Är det säkrat mer än 16 före så måste du ha grövre kopplingstråd.
Varför en 40A JFB, 25A är en större produkt och därmed troligen billigare, men det kan ju vara fådda delar.
Protte
Re: Koppling för mätarcentral
Postat: 19 oktober 2009, 12:17:48
av minken
Nu är jag ingen elektriker men ska inte pen-ledaren först gå in i jordfelsbrytaren för att sedan bli jord?
Eller är jag helt ute och cyklar?
Re: Koppling för mätarcentral
Postat: 19 oktober 2009, 12:34:16
av tompa74
Enligt ritning så....
Det är ingen PEN-ledare. Nolla och jord är redan separerade. (5-ledarsystem)
Har du ett 4-ledarsystem så tas nollan från jordplinten (PEN-ledaren) in i JFB och sedan ut
till Nollplinten. Skyddsjord bryts aldrig.
Anlita alltid behörig elektriker. (Min uppmaning)
/ Tompa
Re: Koppling för mätarcentral
Postat: 20 oktober 2009, 23:18:11
av MiaM
Det räcker med 1.5-kvadrat på de ledningar som går till schukouttaget.
Det är säkert såna detaljer som "avslöjar" om behörig eller obehörig elektriker kopplat. Å andra sidan händer det säkert att behörig elektriker "tar vad som finns" om det rör sig om några decimeter kabel och det bara finns en dimension för grov i medtagen bra-att-ha-låda...
Edit: för övrigt får man ju köra 16A i schukouttagen nu för tiden.