Har ett litet problem som jag söker en lösning på.
Det är till min display till PLC projektet.
Jag har gjort ett kort med diplay decoder CD4511BE
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... rysqfy.pdf
och köpte 4 displayer med common cathode (-).
Nu är det så att jag kommit över finare display men problemet är att det ska vara common anod (+) på dom.
Min fråga är om man kan göra nåt enkelt för att kunna använda samma decoder eller måsta man börja om på nytt?
Edit: Misstänker man kan sätta en transistor på varje segment, men det blir ju 7X4 st= 21 st

Re: common cathode eller common anod Litet problem
Postat: 15 oktober 2009, 19:18:28
av AndersG
Misstänker man kan sätta en transistor på varje segment, men det blir ju 7X4 st= 21 st
Det är tyvärr så illa
Re: common cathode eller common anod Litet problem
Postat: 15 oktober 2009, 19:29:54
av baron3d
I st.f. 21transar kan du använda 4st ULN2003
Re: common cathode eller common anod Litet problem
Postat: 15 oktober 2009, 20:14:38
av Mindmapper
Re: common cathode eller common anod Litet problem
Postat: 15 oktober 2009, 20:37:59
av PTC
Beställt såna nu.
Nu skulle man behövt ett riktigt kort, blir lite bökigt med experimentkort
Re: common cathode eller common anod Litet problem
Postat: 15 oktober 2009, 21:55:32
av PTC
Kikade lite mer i databladet
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf
Har jag fel om jag istället för att lägga en resistor till varje segment i displayen, lägger en i varje plusmatning till displayerna. Jag ska ju ha fyra displayer.
Edit. skiss på hur jag menar
//Per
Re: common cathode eller common anod Litet problem
Postat: 15 oktober 2009, 22:39:50
av T0ny
Nej lysdioderna delar då på strömmen från resistorn, så ljusstyrkan blir alldeles för låg när alla segment är tända (eller alldeles för hög när bara ett segment är tänt).
Re: common cathode eller common anod Litet problem
Postat: 15 oktober 2009, 23:58:49
av PTC
Okej, då blir det ett motstånd till varje då. Tack för upplysningen TOny

Re: common cathode eller common anod Litet problem
Postat: 16 oktober 2009, 08:04:18
av baron3d
Com skall INTE kopplas till jord! I detta fall skallden antingen vara oansluten eller kopplas till +5V.
Vill du driva induktiva laster, t.ex. relä, skall com kopplas till reläernas +matning.