Sida 1 av 2
Förslag till spänningsomvandlare
Postat: 7 september 2009, 15:05:22
av prototypen
Hejsan, nu har jag lite problem, måste få till en mjukstart för mina större ringkärne trefastransformatorer som poppar säkringar.
Det i fyrkanten med frågetecknet är det som jag har lite fundering om, borde inte dra mer än 0,5 mA och ge en fast frekvens ut.
0,5mA och 600 V ger 300 mW förlust och det är acceptabelt.
Skulle det gå använda flybackdiodens ström att försörja "elektroniken"
Även förslag på MOSFET.
Det är inte mycket ström som behövs, 48 V 21 mA
Allt bör rymmas i en 80x80 mm kopplingsdosa
Funktionen är att reläna ska dra ca 20 ms efter att strömmen slagits på.
Protte
Re: Förslag till spänningsomvandlare
Postat: 7 september 2009, 18:08:57
av Swech
Det räcker med största sannorlikhet med endast en kontaktor.
Kontaktorn aktiverar du då strömmen slås på, kopplar förbi dina 10 ohmare.
Kontakorn är i sig segare än 20ms så det blir mjukstart.....
Swech
Re: Förslag till spänningsomvandlare
Postat: 7 september 2009, 18:12:51
av BMI
Inte för det löser dina problem men när jag såg detta kom jag till att tänka på min skyddstrafo till arbetsbänken.
jag har en 230/230 2kva ringkärna som sköt mina säkringar när jag slog på strömmen vid fel fasläge
Jag satte 56 Ohm 11W i serie samt ett vanligt tidrelä typ "Cyrelec" som jag ställt på 1 sek som kortsluter
motståndet
Det har funkat nu i 20år ,hade t.o.m glömt bort denna lilla konstruktion
Re: Förslag till spänningsomvandlare
Postat: 7 september 2009, 18:14:01
av Andy
Jag hade nog valt en lösning med seriekopplade resistorer på primärsidan istället. Sen kört reläerna från sekundärsidan. Har byggt några ”mjukstarters” för större stereo anläggningar bl a efter den principen.
Re: Förslag till spänningsomvandlare
Postat: 7 september 2009, 19:14:46
av prototypen
Swech: japp det fungerar med en kontaktor MEN jag har inte plats med det. Kontaktorn är inte segare än 20 ms, jag trodde det också med databladet säger runt 20.
BMI: Det fungerar väldigt bra men jag behöver en trefaskonstruktion.
Andy: Seriekopplade motstånd på primärsidan?? Mina 10 Ω 100W sitter på primärsidan i Y-kopplingens noll/mittpunkt. Det är en Y kopplad transformator och jag har inte ritat någon sekundär
Skulle inte vilja blanda in sekundären då jag har olika sekundärer, bla en trefas AC ut från hela joxet och att det finns en större risk för överslag.
RE1 o RE2 kopplar ihop trafons mittpunkt.
Protte
Re: Förslag till spänningsomvandlare
Postat: 7 september 2009, 19:33:43
av Henrik
Kanske kan du köra med NTC på primärerna? Men de kanske blir groteska i din applikation...
Re: Förslag till spänningsomvandlare
Postat: 7 september 2009, 19:50:17
av prototypen
NTC funkar lite dåligt med en "TILL - FRÅN - TILL" situation då NTC:n inte hinner kallna.
Största trafon är på nästan 3kVA
Protte
Re: Förslag till spänningsomvandlare
Postat: 7 september 2009, 20:30:17
av Swech
får re1 och re2 plats inom dina 80x80 ?
Du kanske kan fördröja med ytterligare ett relä som drar re1+re2
(relä är bra grejer...)
Swech
Re: Förslag till spänningsomvandlare
Postat: 7 september 2009, 20:37:54
av TomasL
Telemecaniq eller vad de nu heter har små kontaktorer med "inbyggda" tidreläer som tillval, nån halv till en sekund fördröjning borde räcka.
Re: Förslag till spänningsomvandlare
Postat: 7 september 2009, 20:53:00
av Andy
Med ”primär” sidan menades mot nätets faser och med resistor i serie med varje fas som bypass kopplas av relä/kontaktor driven från en lämplig sekundär lindning. På så sätt blir kärnan mättad och sedan kopplas resistorerna bort.
Re: Förslag till spänningsomvandlare
Postat: 7 september 2009, 21:17:52
av prototypen
Swech: RE1 o RE2 får utan vidare plats, det är kretskortsmonterade FEME och det finns plats kvar.
Tomas L, det räcker med några perioder.
Andy, har det någon betydelse om jag seriekopplar först transformatorn och sedan motståndet, då räcker det nämligen med två relän trots att det är trefas.
Ska jag ha motstånden först måste jag ha 3 st relän. Någon lämplig sekundär har jag ju inte och jag vill inte dra in primär kretsar i samma kapsling som sekundärkretar.
Protte
Re: Förslag till spänningsomvandlare
Postat: 7 september 2009, 21:32:05
av TomasL
Kör med ett tidrelä/tidkrets och en kapacitiv spänningsdelare.
Re: Förslag till spänningsomvandlare
Postat: 7 september 2009, 21:44:59
av grym
håller med, men annars så hadde jag slaktat en switchad väggvårta och bytt reläerna så det passar spänningen på väggvårtan
Re: Förslag till spänningsomvandlare
Postat: 7 september 2009, 21:51:45
av prototypen
Traditionellt tidrelä får inte plats.
Vad ska kapacitivt delas.
Drivspänningen till reläna måste vara likström då jag måste ta från alla tre faserna.
Tar jag bara från en fas och får bortfall på den så brinner motstånden. Motstånden är på 100W om de monteras på kylare vilket jag inte gör.
Protte
Grym, det här är nästan serieproducerad industrielektronik och jag har mellan 50-130 mil om något inte fungerar. En väggvårta kräver ett vägguttag i skåpet och om säkringen går till det så brinner motstånden eller om någon drar ut vårtan.
Re: Förslag till spänningsomvandlare
Postat: 7 september 2009, 22:03:57
av grym
då behövs det nog något bättre
men kopplingen ovan funkar ju med enbart två faser, så där behövs det bättre lösning