Fläkt med varierbar hastighet, hjälp mig räkna!
Postat: 10 juni 2009, 00:36:52
av MrPot
Hej!
Vi har ett serverskåp som har alldeles för högljudda fläktar monterade.
Det är 2 st. Papst 4184NX 24 V fläktar.
http://www.ebmpapst.se/sv/products.php?pid=1326
De går med full hastighet hela tiden och jag skulle vilja dämpa varvtalet på fläktarna.
Det finns en instruktion som visar att man kan sätta en pot mellan jord och ena ledaren.
Jag behöver hjälp att beräkna vilken pot som passar ändamålet.
Spänningen är 24 V
Effekten är 4,5 W
Standard Control Range är 0-5 Volt.
Jag försökte mig på en uträkning enl. nedan:
P=U*I
P=4,5
U=24
I=4,5/24
I=0,1875 A
För att controllera fläkten så behövs ett spänningsfall på 0-5 V
R=U/I
R=5/0,1875
R=26,7 Ohm
Stämmer denna uträkning?
Jag tycker att det verkar vara ett lågt värde på poten...
Tacksam för svar
Re: Fläkt med varierbar hastighet, hjälp mig räkna!
Postat: 10 juni 2009, 00:42:46
av blueint
Om matningsspänningen är 24V och styrspänningen är 5V. Prova att mata med 2,5V samt 5V och mät strömmen. Så kan man använda det för att beräkna lämplig resistordelare.
Annars höfta till med en 10k potentiometer och anslut banan mellan +5V och GND samt mittledaren till fläktens styrspänning.
Re: Fläkt med varierbar hastighet, hjälp mig räkna!
Postat: 10 juni 2009, 01:13:31
av limpan4all
Det finns inte tillräckligt med information i databladet för att kunna svara!
Men det går att göra en ganska intelligent gissning.
Dom har troligen en ren spänningsmätande ingång så 0-1k potentiometer kopplad som ett variabelt motstånd funkar bra mellan 0V och ingången för styrning.
Inget utan fläktens drivström går genom potentiometern.
Re: Fläkt med varierbar hastighet, hjälp mig räkna!
Postat: 10 juni 2009, 01:19:48
av bearing
Beräkning ger värdet för en serieresistans som minskar spänningen över motorn, men det är inte det bilden beskriver. Bilden visar en speciell fläkt som har ingång för reglering av hastigheten.
http://www.ebmpapst.com/media/content/p ... 008_EN.pdf
En enkel PWM-controller baserad på 555-krets kan vara lösningen på problemet.
Re: Fläkt med varierbar hastighet, hjälp mig räkna!
Postat: 11 juni 2009, 00:21:12
av hassefikonkasse
Om du manuellt vill reglera spänningen kanske en TDA1151 kunde vara något?
Kräver ytterst få ytterligare komponenter.
Ni andra här på forumet kanske kan förklara varför det eventuellt inte funkar.
Jag satt och sorterade lite saker och hittade den precis.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A1151.html
Re: Fläkt med varierbar hastighet, hjälp mig räkna!
Postat: 11 juni 2009, 00:28:22
av limpan4all
Om det är en fläkt med inbyggd reglerelektronik för konstant varvtal, så kommmer den att hålla det varvtalet tills den stannar helt oavsett inspänning.
Så för att kunna hjälpa dig så måste du veta exakt vad du har.
Och förstås exakt vad du vill 90%, 80%, 50% eller rent av 10% av full fart?
Steglöst reglerbart eller fasta steg.
Varför sitter fläktarna där, vad är det som gör att du tror att dom inte behövs fullt ut?
Re: Fläkt med varierbar hastighet, hjälp mig räkna!
Postat: 11 juni 2009, 01:54:22
av Icecap
Om det är med tillsatsen "Vario-Pro" ska man ge den full spänning och sedan styra med antingen ett PWM-signal eller (tydligen) ett potentiometer. Det finns inbyggd pull-up på styrledaren in, alltså behövs ingen spänningsdelning men bara ett motstånd till GND eller ett pot om man vill variera.
Jag har ett par av dessa fläktar liggande, det är sådana (med Vario-pro) som används i den pelletsbrännare jag är "med i".
Re: Fläkt med varierbar hastighet, hjälp mig räkna!
Postat: 11 juni 2009, 23:05:31
av MrPot
Tack för alla svar!
limpan4all skrev:Om det är en fläkt med inbyggd reglerelektronik för konstant varvtal, så kommmer den att hålla det varvtalet tills den stannar helt oavsett inspänning.
Så för att kunna hjälpa dig så måste du veta exakt vad du har.
Vi har två st. Papst 4184NX, utan VarioPro-tillsatsen.
Jag hade missat att instruktionen på bilden gällde VarioPro.
Jag vet inte om den integrerade drivelektroniken ger konstant varvtal på 3200RPM eller om det går att påverka med att sänka spänningen.
limpan4all skrev:
Varför sitter fläktarna där, vad är det som gör att du tror att dom inte behövs fullt ut?
Jag utgår ifrån mina erfarenheter av ljuddämpning av vanliga datorer.
Om man ska dämpa ljudnivån på fläktarna i ett datorchassi så är det effektivaste att
1. Byta till tystare fläktar
2. Sänka varvtalet mha en spänningsregulator som denna:
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=303855
Det man måste göra är att hålla koll på tempen på cpu och chassi så att man inte sänker hastigheten för mycket.
Frågan är om det går att göra samma sak med fläktarna som sitter i detta skåp?
Det jag upplever är att det är luftflödet som gör det mesta oljudet, inte vibrationerna från fläkten.
Jag har redan bytt till fläktar med 6db lägre ljudnivå än de tidigare, men utan noterbar skillnad på oljudet eftersom luftflödet var detsamma på fläktarna.
Eftersom man måste prova sig fram med varvtalet för att balansera kylningsförmågan och ljudnivån så bör hastigheten gå att ställas steglöst.
Tacksam för förslag på lösning.