Elkabel-typ i mark för starkström?
Postat: 8 juni 2009, 10:19:17
av blueint
Ska gräva ner en elkabel för starkström i marken. Och har fått två föreslagna typer:
* EKLK
* EKXK
Finns det fler lämpliga typer, och vad är för-och-nackdelar med dessa?
Re: Elkabel-typ i mark för starkström?
Postat: 8 juni 2009, 11:07:51
av DeeJayPA2
Om du inte ens vet vilken kabel du ska använda, så får du inte göra det installationen.
Nog om det, EKLK får förläggas i mark men då med mekaniskt skydd (rör tex)
Annars är är EKKJ det vanligaste alternativet, den får grävas ner "löst".
Men det finns väldigt många kablar att välja på beroende på "miljö".
EKXK vad är det för kabel?
Re: Elkabel-typ i mark för starkström?
Postat: 8 juni 2009, 12:05:55
av blueint
Jag ska varken gräva eller installera kabel. Men däremot beställa den

Kanalisationsrör kommer att användas så att man kan byta den ifall olyckan är framme.
Vad är skillnaden på EKLK och EKKJ annars ..?, någon bättre än den andra.. ?
Re: Elkabel-typ i mark för starkström?
Postat: 8 juni 2009, 12:22:12
av Xynter
Nu minns jag inte exakt vad bokstäverna står för, men EKLK är iaf en enkelledare med PVC isolering och biledare i aluminium och till sist ett PVC-hölje om allt.
EKKJ är en enkelledare med PVC isolering med kopparbiledare och vad J står för minns jag inte riktigt.
Men nu så är ju en ny standard för benämningen på kabel.
Re: Elkabel-typ i mark för starkström?
Postat: 8 juni 2009, 12:24:36
av AndLi
EKKJ är mer gjord för den typen av installation och behöver inget extra skydd, men en gult plastband är alltid trevligt ovanför när man kommer med grävskopan.
EKLK är ju en "vanlig" installationskabel med ett tunn aluminiumrör som extra "skydd".
Jag skulle valt EKKJ om den ska grävas ner.
Du har koll på vilka dimensioner du behöver, krav på minsta PEN ledar storlek odylikt? Utlösningsvilkoren uppfyllda?
Re: Elkabel-typ i mark för starkström?
Postat: 8 juni 2009, 12:28:19
av blueint
En elektriker vi brukar anlita sa att minsta ledararea är 2,5mm² för godkänd installation.
EKKJ verkar lite trevligare..

Re: Elkabel-typ i mark för starkström?
Postat: 8 juni 2009, 12:28:20
av prototypen
EKLK är normalt en kabel ovan mark inom och utomhus men den får grävas ned om den skyddas för åverkan.
EKKJ (den är svart) är normalt jordkabel och behöver inget mekaniskt skydd i mark.
Båda kablarna ska märkas med ett varningsband (eller en bräda eller rödtegel)
Protte
Re: Elkabel-typ i mark för starkström?
Postat: 8 juni 2009, 12:54:11
av AndLi
blueint skrev:En elektriker vi brukar anlita sa att minsta ledararea är 2,5mm² för godkänd installation.
EKKJ verkar lite trevligare..

Och han har fått all nödvändig information? Den som du inte gett oss här...
Re: Elkabel-typ i mark för starkström?
Postat: 8 juni 2009, 13:10:18
av blueint
2,5 mm² för markinstallation. Ändamålet är belysning med högtrycksnatrium eller halogen men ev kanske man slänger dit en trefashandske senare.
Re: Elkabel-typ i mark för starkström?
Postat: 8 juni 2009, 14:09:07
av blueint
Tydligen var regeln innan att ALL kabel i mark ska vara 2,5 mm² eventuellt har denna regeln ändrats till att tillåta 1,5 mm².
Re: Elkabel-typ i mark för starkström?
Postat: 8 juni 2009, 16:12:13
av DeeJayPA2
EKKJ brukar vara billigare än FKLK också.
Re: Elkabel-typ i mark för starkström?
Postat: 8 juni 2009, 16:21:01
av Purre
Re: Elkabel-typ i mark för starkström?
Postat: 8 juni 2009, 16:25:23
av AndLi
blueint: men då ska den altså avsäkras 16A, du kommer inte direkt långt med 2.5mm2 om du ska klara utlösningsvilkoret och har ett taskigt nät som matar dig. Men lampan kanske sitter mittemot centralen?
Och inte 150 meter iväg som den lampa jag ville sätta upp...
Re: Elkabel-typ i mark för starkström?
Postat: 8 juni 2009, 17:10:08
av mrfrenzy
FR-N1XV är både billigare och smidigare att jobba med.
För att veta vilken dimension som krävs så behöver man veta förimpedans i matande central och längden på kabeln samt vilken säkringsstorlek du tänkt använda.
Re: Elkabel-typ i mark för starkström?
Postat: 8 juni 2009, 21:42:49
av TomasL
"J" i EKKJ betyder "jordkabel" fick jag lära mig en gång i tiden, ofta har den koncentrisk återledare, med i de flesta fallen något mindre area, typ EKKJ3x6+4.