Sida 1 av 1

MAX400 OpAmp Hjälp!

Postat: 2 januari 2005, 21:40:55
av ensten
Jag skulle behöva hjälp med hur man kopplar en MAX400 (Datablad här) Jag har kopplat spänning +5V på pinne 7 och 0V på pinne 4. På pinne 3 & 2 ligger in typ K givare.

Pinne 6 ger signal ut (om jag fattat rätt) och jord (eller minus i det här fallet) kopplas på samma pinne som matningsjord dvs pinne 4.

När jag mäter över pinne 6 och 4 med voltmeter samtidigt som jag värmer givaren till 400 grader får jag ett värde som ligger på 4,02 Volt. Om jag låter temperaturen sjunka till rumstemperatur så ligger 4,02Volt kvar ända tills temperaturen sjunker under 20 grader då den verkar sjunka linjärt till cirka 3,7 Volt. Givaren fungerar när den kopplas till en analog mätare. Har jag gjort fel eller har jag bara missat nå't?

Postat: 2 januari 2005, 21:52:23
av evert2
Hur mycket förstärkning kör du med?

Postat: 2 januari 2005, 21:57:07
av ensten
:shock: Hmm kanske det som är felet? Är det det som pinne 1 & 8 ska vara till? :? Ärligt talat så vet jag inte. Har googlat lite för att hitta en enkel förklaring på hur man använder den, men inte riktigt hittat vad jag letat efter.

Postat: 2 januari 2005, 22:14:01
av evert2
Har du kolat databladet för givaren...kanske finns nån skiss på nån bra koppling där.

Edit : kan ju kolla här oxå! http://www.discovercircuits.com/list4.htm

Pin 1 & 8 är till för att justera offseten...det är bara det att om förstärkningen är typ 10000gr...eller nåt så räcker det med en mycket liten offset för att det skall bli galet... :shock:

Postat: 2 januari 2005, 22:57:07
av ensten
Ingen datablad till den givaren ... Vad är offset?

Postat: 2 januari 2005, 23:53:02
av ensten
Vad tror ni om följande kolla särskilt det enkla schemat?!
Jag tror jag börjar fatta hur det funkar nu. :D

Postat: 3 januari 2005, 03:26:35
av pagge
Du måste ha återkopplingsmotstånd som på bilden i länken du skickade.
Skickar bara in en signal direkt på + och - benen funkar det inte, då förstärks den 10000-100000 ggr eller så. Det är återkopplingen som bestämmer gainet.

Vad är en K givare?

Postat: 3 januari 2005, 15:22:42
av Hedis
Kgivaren är en Typ-K (ett termoelement) det skapar en mycket liten spänning beroende på temperatur.

Det står mer i slutet av tråden där det diskuterades givare för 500*c och uppåt :)

Postat: 3 januari 2005, 15:30:54
av ensten
Nu har jag satt två motstånd (R2=10K, R1=1K) enligt den här beskrivningen. Det som händer är att min multimeter nu visar ett fast värde på 0,566 Volt oavsett temp på givaren.

EDIT: Givaren ger max cirka 30mV vid 450C.

Postat: 3 januari 2005, 19:08:08
av evert2
En diffrentialförstärkarkoppling borde funka. Kolla databladet för hur offsetinställning skall utföras på OP:n.
Bild

Oj vad stor bilden blev :oops: . Ska komma ihåg det till nästa gång.

Postat: 3 januari 2005, 19:35:22
av ensten
Varför ytterligare en spänningskälla?

Postat: 3 januari 2005, 19:45:49
av evert2
Jag vet inte hur OP:n funkar, men många op har problem med insignaler som ligger för nära den negativa/jord spänning eller positiva spänningsmatningen.

OM du använder NEGATIV spänningsmatning typ -5 Volt så kan du använda en enkel "icke inverterad förstärkarkoppling".

Postat: 3 januari 2005, 20:02:20
av Hedis
Man bör köra med en Rail to Rail OP om man vill kunna ha en utsignal ända ner till 0v (GND) om man inte kör med negativ matning.

Du kan ju labba fram en negativ matning genom att koppla några batterier i serie o driva OP´n ifrån dom.

CA3140 har jag kört med i några byggen. Har fungerat kanon. Den klarar ända ner till Gnd (Vcc-)

Postat: 3 januari 2005, 20:35:15
av evert2
Hur hög är spänningen från givaren då den utsätts för minimitemperatur (i din applikation)

Hedis: Jag har för mig att även "rail to rail"-op har problem då spänningen är VÄLDIGT nära någon av spänningsmatningsnivåerna (läs 3-4mV eller dyl). Kolla här http://www.elfa.se/pdf/73/730/07306368.pdf på sidan 7, figur 2. Temperaturen kanske i och för sig är så låg då, att det inte spelan någon roll... :roll:

Edit: Såg visst vid en noggrannare titt att diagrammet gällde UTGÅNGEN på en CA3140

Postat: 3 januari 2005, 21:03:06
av evert2
Kom på en sak.....jag tror att CA3140 har ett betydligt större offsetfel ....temperatur relaterad offset, offsetdrift mm. än MAX400 ...inte helt oviktigt vid kanske....100 ggr förstärkning eller mer.