Sida 1 av 2
Göra mot blinkande lysrör?
Postat: 30 maj 2009, 10:34:12
av Fritzell
Våran badrumslampa lyser bra när den väl lyser men den tar mellan 3-6 blink på sig att starta. Ibland kan den hålla på och blinka i nästan 10 sekunder innan den tänds och lyser konstant. Har provat att byta både röret (18W philips) och glimtändare men problemet kvarstår. På reaktorn (spolen) står det 240V 0.37A 1x18W, cos 0.35 för TL rör. Står även nått om TCD och TC rör (cos 0.45). På en liten otydlig kopplingsbild visas det att man kan koppla en kondensator i serie med fasen (?). Spolen blir ganska varm.
Går det att göra något åt det här? Skulle vara trevligt att den tändes direkt eller iallafall inte håller på och blinkar. Konding över matningen, kan det hjälpa? Eller byta reaktor?
Kopplingen är som brukligt - fas till reaktor och vidare till rör. Andra sidan på röret till nolla. Tändare parallellt med röret.
Tacksam för svar
/Fritzell
edti: Tillade lite data om spolen
Re: Göra mot blinkande lysrör?
Postat: 30 maj 2009, 10:45:48
av Nerre
Har glimtändaren rätt märkdata?
Om jag inte minns fel ska man med icke elektroniska glimtändare ha en som är anpassad för lysrörets effekt, annars är inte strömmen som lysröret drar tillräckligt stor för hålla PTCn (tror jag det är) öppen ordentligt.
Re: Göra mot blinkande lysrör?
Postat: 30 maj 2009, 10:50:07
av Fritzell
Aha okej. På glimtändaren står det:
Philips S2
110/130V~ 4-22W Single
220/240V~ 4-22W Series
220/240V~ 4-6-8-15-18-22W, Single
och röret heter:
Philips Master
TL-D 18W/830
edit: Det blixtrar till ganska duktigt innifrån glimtändare precis innan röret blinkar till. Verkar som det inte blir tillräckligt hög spänning ut från spolen för att tända röret direkt?
Och vad är det för skillnad på serie och single på glimtändare?
Re: Göra mot blinkande lysrör?
Postat: 30 maj 2009, 11:31:08
av MadModder
Köp en elektronisk säkerhetständare istället. Det elminirerar blinket helt (vilket förlänger livet på röret), och bryter när lysröret är paj, så det inte blir brännhett i ändarna, och i reaktorerna. Vilket är en orsak till flera bränder. 49kr på clas ohlson.
Ska nog köpa en sån till lysröret i klädkammaren. Det tar lång tid på sig att tända och blinkar...
Singletändare andänds i armaturer med en reaktor per lysrör.
Serietändare används i armaturer med en reaktor till två lysrör.
Re: Göra mot blinkande lysrör?
Postat: 30 maj 2009, 11:39:16
av Fritzell
Läste på lite om dem på wikipedia alldeles nyss. Tack för tipset, låter lovande. Får prova det till att börja med.
Ok, Tack så mycket för svaret. När vi ändå är inne på elektroniska säkerhetsbrytare, är det någon som vet hur de funkar? Hur pass avancerat elektronik sitter i dem?
Re: Göra mot blinkande lysrör?
Postat: 30 maj 2009, 11:58:06
av mrfrenzy
http://www.auralight.se/images/products/productleaflets/se_newleafletsfeb08/Electronic_Strike_SE.pdf skrev:De elektroniska tändarna lämpar sig för snabb och skonsam
tändning av lysrör. Genom förvärmning av lysrörselektroderna
varmstartas
lysrören och tänds inom två sekunder,
utan blinkningar. Tändarna är också anpassade till den
ökade tändningsfrekvensen som blir följden när exempelvis
närvarodetektering används. Förbrukade lysrör
kopplas ur efter 8-10 startförsök, vilket eliminerar
brandrisken
och störande blinkningar.
Rekommenderas varmt.
Re: Göra mot blinkande lysrör?
Postat: 30 maj 2009, 19:13:03
av hassefikonkasse
Re: Göra mot blinkande lysrör?
Postat: 30 maj 2009, 20:17:41
av blueint
MadModder, Är elektronisk ballast en boost-konstant-ström anordning i princip?
Hassefikonkasse, Vad är källan på den där beskrivningen?
Re: Göra mot blinkande lysrör?
Postat: 30 maj 2009, 20:33:01
av hassefikonkasse
blueint: Jag minns inte riktigt vad det var. Kan det vara en av böckerna ur
"Elektronik för alla" serien möjligen? Den är inte dagsfärsk. Jag skall ägna
frågan en ytterligare tanke om du vill. Varför undrar du? Loggar AP-byrån
forumet och jag kommer nu att hamna i tidningarna 30 miljoner fattigare?

Re: Göra mot blinkande lysrör?
Postat: 30 maj 2009, 21:18:51
av blueint
Tyckte beskrivningen var bra när jag skummläste den. Så kan ju vara bra å veta var man kan hitta mer beskrivningar.

Re: Göra mot blinkande lysrör?
Postat: 30 maj 2009, 21:34:24
av MadModder
blueint: ingen aning.
Jag tror man måste ha magnetisk ballast/reaktor till vanliga lysrör?
En elektronisk ballast innehåller både ballast/reaktor och tändare, och vad jag vet används det bara till MH-lampor, avsedda för just elektroniska ballaster?
Re: Göra mot blinkande lysrör?
Postat: 30 maj 2009, 21:41:54
av hassefikonkasse
blueint: Det kan också vara en av Elektors gamla böcker. 501 - 302 - 305
Elektroniska byggprojekt förf. Bill Cedrum, är osäker på siffrorna men något
sådant heter dom.Hittar du en så har alla samma författare, då är det lätt
att hitta de andra på biblioteket.
Edit ändrade titlarna till rätt och lade till författare,
Re: Göra mot blinkande lysrör?
Postat: 30 maj 2009, 23:05:52
av mrfrenzy
En "elektronisk ballast" eller HF-don som du troligen menar ersätter både reaktorn/ballasten och glimtändaren.
Den förvärmer först röret en liten stund precis som en elektronisk tändare gör, sedan skickar den en tändpuls.
När röret sedan lyser så drivs det på en högfrekvent växelspänning istället för dom vanliga 50Hz. Det gör att rören håller längre och effektiviteten ökar en aning. Funkar med helt vanliga lysrör.
Sen finns(fanns) det också RS-rör, RapidStart som tänder snabbt utan glimtändare. Dessa är dock dyrare och behövs knappt iom att vi nu har hf-don.
Re: Göra mot blinkande lysrör?
Postat: 31 maj 2009, 00:02:14
av MadModder
Aha. Är det så det är...

Re: Göra mot blinkande lysrör?
Postat: 31 maj 2009, 00:49:11
av kimmen
blueint skrev:MadModder, Är elektronisk ballast en boost-konstant-ström anordning i princip?
Schemat i denna är ganska representativt för hur HF-donen är kopplade:
http://www.nxp.com/acrobat_download/app ... 6104_1.pdf
Halvbrygga med serieresonanskrets. Så det finns ju fortfarande en spole i serie med röret, men den är aningen mindre då den arbetar vid 50kHz i stället för 50Hz.