Sida 1 av 1

DS2438 och koppla till ett passivt 1-wire nät?

Postat: 18 maj 2009, 21:43:06
av danielr112
Hur har ni koplat era DS2438 om ni kör med passivt nät aka 2 wires istället för 3?

Jag får det inte att funka. Kan likväl vara att jag bränt kretsen men tänkte dubbelkolla vilka ni har till vilka.

Ska de kopplas likadant som en DS18x20 eller det går kanske inte?

När jag kopplar in den och kör igång owfs så säger den bara:

"Cannot detect DS9097....."

Re: DS2438 och koppla till ett passivt 1-wire nät?

Postat: 18 maj 2009, 22:04:45
av danielr112
Måste ha klantat mig på testkortet. Gjorde om allt och då verkar de funka. lr ja i digitemp i vilket fall.

Så jag letar vidare.

Re: DS2438 och koppla till ett passivt 1-wire nät?

Postat: 18 maj 2009, 22:07:34
av JimmyAndersson
Kika på sidan 3 (om "Parasite power") här.

edit: Aha, du fick igång det. :)

Re: DS2438 och koppla till ett passivt 1-wire nät?

Postat: 18 maj 2009, 22:12:20
av danielr112
Hej

Japp kikade där men fattade inte va ja gjorde för fel.

Ett av felen var att jag hade en digitemp som kördes från crontab och störde varje minut :) funkar inte så bra då.. när man är uppe i 50 processer som samtidigt försökte läsa av samma sensor så :lol: 8)

Re: DS2438 och koppla till ett passivt 1-wire nät?

Postat: 18 maj 2009, 23:04:47
av danielr112
Kan ju ställa en annan fråga då.

Om man kör den parasitmatad och slänger på en spänning in på VAD eller VDD som är mindre än parasitmatningsspäninngen så tappas enheten direkt bort.

Kommer inte köra parasite sedan men enheten jag leker med här är en ren parasitmatad enhet. :roll:

Re: DS2438 och koppla till ett passivt 1-wire nät?

Postat: 18 maj 2009, 23:06:56
av sodjan
> Kan ju ställa en annan fråga då.

Visst, fråga på bara.
Men varför inte ställa den i samma inlägg ?

Re: DS2438 och koppla till ett passivt 1-wire nät?

Postat: 18 maj 2009, 23:38:35
av danielr112
I samma inlägg? Du menar i första inlägget eller vad?
Jag skrev ju frågan i det inlägget jag skrev sist sedan...

Re: DS2438 och koppla till ett passivt 1-wire nät?

Postat: 18 maj 2009, 23:44:28
av sodjan
Jag menar inlägget där du skrev "Kan ju ställa en annan fråga då.".

Och jag ser bara två påståenden. Ett om hur en enhet kan "tappas bort" och
ett där du förklarar hur just du kör. Men ingen fråga om någonting.
Äh, skit samma igentligen...

Re: DS2438 och koppla till ett passivt 1-wire nät?

Postat: 18 maj 2009, 23:48:32
av danielr112
Ledsen. Saknades ?. Tyckte jag läste igenom den men tänkte inte så långt.

För att omformulera så att alla förstår:

"Om man kör den parasitmatad och slänger på en spänning in på VAD eller VDD som är mindre än parasitmatningsspäninngen så tappas enheten direkt bort."

Är detta normalt?

Re: DS2438 och koppla till ett passivt 1-wire nät?

Postat: 18 maj 2009, 23:57:48
av sodjan
Aha, du menade så... :-)

Ja, för DS18S20 i alla fall så säger databladet :
"When the DS18S20 is used in parasite power mode, the VDD pin must be connected to ground."
Det säger inte helt klart *varför*, men det kanske man inte ska fråga... :-)
Men är detta ett praktiskt problem ? Man väljer väl antingen det ena eller det andra ?

Re: DS2438 och koppla till ett passivt 1-wire nät?

Postat: 19 maj 2009, 00:02:10
av danielr112
Jag kommer köra utan parasite men jag blev mest förundrad. Läser man på annat ställe så fattar jag det som att VDD bör ligga på 5.0V för att få så stor inläsning som möjligt på VAD. Men om man har 5V på VDD så har man då 1volt under mot vad jag i mitt fall har på GND. (Eftersom den är parasitmatad. Och då blir det hela bakvänt. (Eller hur man nu ska uttrycka det) Jag förmodar att det inte kan funka då. Men tänkte se om det finns skrivit någonstans att det inte ska funka.

Tycker jag har läst igenom texten men måste ha missat nåt som förklarar det om parasite power.

Fast nu blev jag osäker. Vet inte riktigt vart jag har mätt. Ska göra om det hela imorgon. Men om någon annan kör parasite power och mäter på VAD alt VDD pinnen får de gärna oponera sig =)

Re: DS2438 och koppla till ett passivt 1-wire nät?

Postat: 19 maj 2009, 00:13:15
av sodjan
> Men om man har 5V på VDD så har man då 1volt under mot vad jag i mitt fall har på GND.

Fattar inget...
Är inte "5V" mätt rellativt GND ? Hur kan det då samtidigt vara "5V" och "1volt under" ?