Sida 1 av 1

"Seriekoppla" transformatorer.

Postat: 12 maj 2009, 12:24:36
av hassefikonkasse
Hej. Nu är det länge sedan jag kom med mina konstiga frågor, så nu är det dags!

Om man tänker sig två identiska transformatorer med förhållandet 10:1, TR1
och TR2. Man kopplar primären på TR2 till sekundären på TR1 och ansluter
till nätet.

Blir resultatet då:

Alt 1: 2.3V ut från sek. på TR2?
Alt 2: Ett med diverse otrevliga kraftuttryck späckat protesterande från övriga
familjen pga hastigt/oväntat avbrutet TV tittande, SIMs spelande osv?

Har någon haft modet att testa, eller är teorin bakom detta redan allmänt känd
så alla normala avstår? Jag lär mig mycket genom "Trial and error" men här har
även jag backat.

Re: "Seriekoppla" transformatorer.

Postat: 12 maj 2009, 12:26:27
av Swech
Alt 1
Swech

Re: "Seriekoppla" transformatorer.

Postat: 12 maj 2009, 12:48:25
av övrigt
Ja, alt 1.

Men tycker att kaskadkoppling är ett bättre ord :)

Re: "Seriekoppla" transformatorer.

Postat: 12 maj 2009, 12:49:37
av prototypen
TR2 kommer att matas med 23 volt och kärnan kommer inte att gå i mättnad så det fungerar alldeles utmärkt. TR2 kommer bara att ge 1/10 av sin nominella effekt men det är ju väntat.

Protte

Re: "Seriekoppla" transformatorer.

Postat: 12 maj 2009, 13:03:00
av blueint
prototypen, Vilket skulle kunna fixas med tjockare (mm²) lindning på TR2s primär förmodar jag?

Re: "Seriekoppla" transformatorer.

Postat: 12 maj 2009, 13:08:53
av Pucco
För att få hela effekten ska det vara färre varv på andra trafon. Primären på andra ska ha samma antal varv som sekundären på första.

Re: "Seriekoppla" transformatorer.

Postat: 12 maj 2009, 13:12:13
av bearing
Det går också bra att koppla ihop sekundärlindningarna för att få isolerad 230V-spänning ut.

Re: "Seriekoppla" transformatorer.

Postat: 12 maj 2009, 13:23:39
av orvar-e
Funkar klockrent att seriekoppala trafos, men man får inte ut högre ström än det den svagaste av dem orkar ge.

Re: "Seriekoppla" transformatorer.

Postat: 12 maj 2009, 15:22:31
av prototypen
blueint skrev:prototypen, Vilket skulle kunna fixas med tjockare (mm²) lindning på TR2s primär förmodar jag?

Nu faller ju det på att förutsättningen för frågan var " två identiska"

Protte

Re: "Seriekoppla" transformatorer.

Postat: 13 maj 2009, 10:01:49
av hassefikonkasse
Tack för alla svaren! Det var ju kul att det funkade, min tanke var att
ev. montera in en trafo i mitt labagg för att ha lite AC att testa avlödda
transformatorer med. Då kan man se vad lindningsförhållandet är.

Re: "Seriekoppla" transformatorer.

Postat: 20 maj 2009, 17:40:19
av hassefikonkasse
Glömde bort att fråga en sak angående val av transformator.

Jag har en transformator med 2 X 7V på sekundären, det går ju att få
14V genom att använda båda lindningarna "i serie". Kan man inte med samma
logik få 7V med dubbla effekten genom att ta ut spänningen parallellt?

Re: "Seriekoppla" transformatorer.

Postat: 20 maj 2009, 17:43:06
av bearing
Nja, samma effekt, men dubbla strömmen.

Re: "Seriekoppla" transformatorer.

Postat: 20 maj 2009, 17:52:20
av hassefikonkasse
Tack bearing! Jag förstår och det var så jag menade. Blev semantiskt fel.

Re: "Seriekoppla" transformatorer.

Postat: 22 maj 2009, 09:20:22
av HUGGBÄVERN
Oj, fel inlägg i fel tråd, i fel ämne på fel forum. :doh:

Re: "Seriekoppla" transformatorer.

Postat: 22 maj 2009, 12:30:49
av Borre
Varför inte ta bort inlägget då?
Nu är det försent för det när jag postat, men när du är den sista som postat är det bara klicka på det där krysset vid citat och edit-knapparna till höger.
Bild