Sida 1 av 1

Styra 400v elradiator med Triac?

Postat: 22 januari 2009, 17:25:23
av Julle
Har tänkt bygga en triac-styrning till mina befintliga elradiatorer (400v, inkopplade mellan två faser).

Tittat på detta schema:
http://discolitez.com/pmwiki/pmwiki.php ... ware.TRIAC

Växelström är tyvärr inte min starka sida, men man måste ju lära sig. 8)

* Behöver värden på motstånd och kondning anpassas för att det 400v?
* Någon som kan ge konkreta exempel på vilka/vilken typ av mostånd/kondningar som böra användas och varför?

Mvh,
Andreas

Re: Styra 400v elradiator med Triac?

Postat: 22 januari 2009, 18:27:29
av jesse
Först måste du hitta en motsvarighet till tyristor och även MOC3041 som tål minst 600 volt - helst 800 V eftersom dina 400V har ca 570 volt i topparna. MOC3061 tål t.ex 600V... om du köper en ersättare så se till att du får en "zero crossing"-typ , dvs en som reglerar enbart vid nollgenomgång. Motstånden kan vara ungefär desamma. Jag har inte i huvudet nu hur man beräknar filtret med motstånd och kondensator, kanske ska man öka värdet lite på motståndet också? Eller så ersätter du filtret med en varistor på 600 volt.