Sida 1 av 1

Enkel signalomvandling

Postat: 29 december 2008, 23:00:57
av bobobo
Hej
Jag har praktiserat analog elektronik alldeles för lite för att själv se en självklar lösning.

Jag vill omvandla signalen från en ljussensor till en 4-20mA signal för att ta in i en PLC. Jag tror ljussensorn är en LDR, ska mäta lite mer imorrn på resistansområdet.
PLC ingången är specad med ingångsresistans <100ohm.

Noggrannhet är totalt ointressant.

Jag hoppas hitta en ful-lösning med 24v matning, bara ett par motstånd eller på sin höjd en transistor (iaf såpass att jag inte behöver kretskort) :)


Givaren är denna (utan reläet):
http://download.hager.com/Hager.se/file ... /TK025.pdf

PLC ingången:
http://www.wago.com/wagoweb/documentati ... 45500e.pdf

Re: Enkel signalomvandling

Postat: 6 januari 2009, 20:35:44
av psynoise
Det du vill ha är ju en spänning-till-ström-omvandlare. Enklaste möjliga kan man nog fixa med en FET-transistor, dock blir det intrimning då FET-exemplar skiljer sig duktigt bra åt.

Re: Enkel signalomvandling

Postat: 7 januari 2009, 05:06:04
av stekern
Jag kom fram till att det enklaste var att använda en sån här när jag behövde en 4-20mA utgång:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/xtr115.pdf

men då kommer du inte från att göra kretskort.
Annars kan man knepa ihop nåt med OP-ampar.

Re: Enkel signalomvandling

Postat: 7 januari 2009, 13:56:02
av psynoise
En operationsförstärkare få du spänning ifrån. Men en transkonduktansoperationsförstärkare (en. OTA) är just en spänningsstyrd strömkälla (en. VCCS).

Re: Enkel signalomvandling

Postat: 7 januari 2009, 14:40:22
av v-g
stekern:Är det enkelt att läsa av en PT100 typ av givare med den där kretsen? Behövs några kringkomponenter förrutom självaste kretsen, fattade inte databladet riktigt (bilder med massa op:ar och diodbryggor)?

Till sist, var köper man den?