Sida 1 av 1

Styrning av flera SSR med Drews 5310 temp.controller

Postat: 15 november 2008, 12:02:30
av norrback
Hej

håller på att uppgradera min flödesbänk för topplock.

Då jag skall styra 3 SSRs (en per fas) med Drews 5310 controllern så fungerar det inte. Med en SSR fungerar det perfekt.

Drews 5310
http://www.drews-electronic.de/Drews%20 ... 205310.htm

Styrningen är 0-20mA.

Då man parrallell koplar dom så orkar inte Drewsen hålla spänningen tilräckligt hög för att ge ut 20mA.


Nån som syslat med automation och har nåt tips?

SSR som jag använder är https://www.alliedelec.com/Images/Produ ... 1-0021.PDF
3st RM1E23AA25

Nån som har en lösning.

/Andre'

Postat: 15 november 2008, 12:13:03
av peter555
Jag vet inte vad en Drews 5310 är men den tycks inte lämna tillräckligt hög utström för att driva 3 st SSR. Om utspänningen är tillräcklig kan du koppla reläingångarna i serie istället.

Postat: 15 november 2008, 12:28:13
av norrback
har provat i serie också men spänningen blir ju då bara 3.3V över alla och det räcker endast till 7mA per SSR. Och för full effekt ut skall det vara 20mA.

Skulle kanske vara typ en OP förstärkare med 1:1 i förstärkning? klarar en sån att dra 60mA?

Eller annan enkel IC eller krets som med 0 - 10V ingång ger ut 0- 10V via en annnan strömkälla och som klarar högre ström?

/Andre'

Postat: 15 november 2008, 12:39:07
av peter555
rm1a23a25 ska ha minst 22 VDC på ingången för att fungera.

Nu såg jag att du lagt till databladet för controllern också. Enklast är om du byter till D25 SSR istället. Då bör det fungera med att serikoplla alla SSRer.

Postat: 15 november 2008, 13:00:02
av norrback
är strömstyrd, inte spännings.

Det fungerar ju perfekt med 1st för så skall de ju vara.

Mäter man strömmen så är det 20mA vid full utgång, men med 3 så orkar den inte upp...

/Andre'

Postat: 15 november 2008, 13:10:09
av Mindmapper
Det enklaste må väl vara att du ställer in en alarmnivå och låter larmreläerna i regulatorn ge ut den spänning som SSR-reläerna ska ha.

Edit: Control voltage = 22 - 48V DC, 20 -280VAC står det i manualen. Det står inget om att den är strömstyrd.

Postat: 15 november 2008, 19:30:07
av norrback
det är en liten specialare eftersom utgången ur SSRn är i proportion till strömmen man har över ingången.

Ställer steglöst effekten på motorerna.

Inget vanligt halvledar relä som är av och på.

inte nån som använt samma typ?


Har pastat fel manual, sorry. nu är det rättat till i första inläget.

modellen är RM1E23AA25 inte RM1A......



/Andre'

Postat: 15 november 2008, 20:07:16
av Mindmapper
Det framgår väldigt dåligt av databladet att en del är ON/OFF och en del kontinuerliga. Har aldrig sett sådana SSR förr. Men A-typen skulle enligt databladet ha väldigt hög spänning för att reagera så jag får det inte riktigt att stämma!
Edit: Såg nu att typen var ändrad!

Är prisnivån samma för denna typ som för vanliga SSR? Isåfall är de ett fynd. Fasvinkelstyrningar för så höga strömmar brukar annars vara dyra!

Stämmer inte riktigt med styrning av vanliga styrningar av trefasmotorer att använda fasvinkelstyrning?

Om det är som du säger borde det inte i så fall gå att lösa med en transistor kopplad som en emmitterföljare (GK-steg). Som tar signal från en resistor i strömslingan. Du behöver en nätdel där utgången flyter. Koppla +24V till kollektorn, SSR ingången till emitter och -24V. Osäkert bara om utgången på regulatorn flyter så pass att inget otrevligt händer.

En op är säkrare!

Edit: Eftersom det är vanliga 4-20mA ingångar är det bara att seriekoppla dom. Borde inte vara något problem då!

Postat: 15 november 2008, 20:20:45
av norrback
grejen är det att det är 9st damsugarmotorer som fungerar som vacumkälla 3 st / fas. annars skulle det ju bara vara en inverter å e 3fas motor så skulle det va klart...


dom är dyrare, ca 70 dollar st från USA.

damsugarmotorerna får man för 18dollar st från USA riktit bra undertryck med dom.


/Andre'

Postat: 15 november 2008, 20:22:56
av Mindmapper
Har du provat dom i serie?

Postat: 15 november 2008, 20:24:43
av norrback
Mindmapper skrev:Edit: Eftersom det är vanliga 4-20mA ingångar är det bara att seriekoppla dom. Borde inte vara något problem då!

Då man seriekoplar dom så ger controllern ut 10vdc max, då blir det bara 3,3 volt över alla 3. vilket räcker endast till 6.6mA.


/Andre'

Postat: 15 november 2008, 20:52:36
av Mindmapper
Verkar inte som regulatorn är någon höjdare. Strömgeneratorn i industriella strömslingor brukar normalt sett klara av att ge ut 18 - 22V oftast bra mycket mer.

Postat: 17 november 2008, 12:23:24
av norrback
klarar en OP med 1:1 dra 60mA?

vilken isåfall?

/Andre'

Postat: 17 november 2008, 12:42:10
av Icecap
Är strömmen ett problem kan man ju enkelt buffra den med en transistor:
Ta en NPN-transistor som klarar av jobbet, kollektor till VDD, emitter som utgång och basen till utgången på op-amp'en. Feedback från emittern.