Sida 1 av 1

Hur mycket kräm i ny kabel?

Postat: 4 september 2008, 19:16:58
av Uttis
jo det är så att vi håller på att få nya nergrävda kablar in till vår elcentral och jag tycker dom såg lite magra ut :) 3.5mm i diameter om jag inte minns fel. Hur mycket kan denna leverera in till oss sedan?

Postat: 4 september 2008, 19:40:11
av $tiff
Har du provat att räkna om till metallarea och sedan titta på en tabell för rekommenderad maxström per ledararea?

Om du vill gå lite djupare så räknar du om förlusten i kabeln och sätter en rimlig maximal uppvärmning på kabeln. Marken tillhandahåller ju även en viss värmeabsorption om man jämför med luftledningar.

Postat: 4 september 2008, 19:41:36
av ojjan
Nja inte 3.5 men fyra kvadrat finns..

Men de låter klent.. men menar du att diametern e 3,5mm=10mm2 låter de lite bättre.. Till en bostadslägenhet ska det minst vara 10mm2 area..

Postat: 4 september 2008, 20:30:22
av MadModder
Om det är en solid kopparledare med 3,5mm i diameter blir det lite drygt 9mm². Det kan du utan problem skjuta 90A genom.

Postat: 4 september 2008, 20:37:18
av AndLi
Men jag har svårt att tro att en 10mm2 får avsäkras 90A i sverige...

35A??

Postat: 4 september 2008, 20:39:58
av Uttis
90A perfekt :)

första säkringen som sitter är på 60A idag därav min undran om den nya kabeln skulle klara det.

att titta i en tabell hade jag ju kanske kunnat gjort men jag tänkte ifall dom använder en egen tabell och använder lite grövre grejor så man inte riskerar att förånga deras prylar utan bara sina egna :)

Postat: 4 september 2008, 20:45:36
av danei
10mm^2 i mark klarar 77A enligt min tabell.

Postat: 4 september 2008, 20:50:14
av AndLi
danei: har du någon lista för typ apparatskåp?
Bara nyfiken om vi överdimenssionerade grovt när vi byggde dem på 90 talet..

Postat: 4 september 2008, 20:57:58
av MadModder
AndLi: vem sa nåt om Sverige? Jag tror inte "häredetfaningenstjärna" är en plats i Sverige... :lol:

Postat: 5 september 2008, 07:28:15
av danei
Vad är "appartskåp" för förläggnings sätt?

Postat: 5 september 2008, 07:53:31
av AndLi
danei: Ja vad har du för alternativa listor?

Men de låg antingen buntade längs skåpsidan eller i fulla kabelkanaler.