Sida 1 av 1

Hur är relän specade?

Postat: 23 juli 2008, 08:12:19
av lhogberg
Vad innebär det egentligen att ett relä är specat för 10A? Innebär det att det får gå max 10 A genom den eller innebär det att den kan sluta/bryta en ström på 10 A men att det inte är något problem att leda högre strömmar om man inte ska sluta/bryta dem?

Postat: 23 juli 2008, 08:20:28
av Icecap
Det är brytförmågan som avses.

Postat: 23 juli 2008, 08:25:01
av lhogberg
Aha, ungefär hur många gånger (på en höft) mer tror du man kan leda genom dem då?

Postat: 23 juli 2008, 08:47:04
av kimmen
Det står ofta i databladet. Troligtvis inte jättemycket mer (i alla fall kontinuerligt) då det hade varit onödigt att göra tjockare ledare än nödvändingt i reläet.