Postat: 4 juni 2008, 11:28:36
Hej!
Jag håller på och pular med en PT100 givare som skall mäta vattentemperatur. Jag mäter allt detta med en styrenhet där jag kan mäta
spänning och ström, tänkte att jag enkelt kunde räkna ut resistansen genom omhs lag, men jag verkar ha förbisett något på vägen.
Följande mätningar får jag när jag mäter med multimetern.
U = 9,950 Volt
I = 0,0224 A
R = 110,9 Ohm.
Redan här så ser ni säkert att någonting inte stämmer då ohms lag säger att jag borde ha cirka 444 ohm.
Tittar man på specen gällande PT100 givaren så bör jag ha 110 ohm vid ungefär 40 grader vilket jag har uppmätt med en lasertermometer.
när jag kopplar in styrenheten och kontrollerar både spänningen och strömmen så får jag samma värden som med multimetern!
Givaren är kopplad från 10V spänningsmatning sedan in till en analog ingång på styrenheten.
Hur kommer jag i bukt med detta, vad är det som jag har missat?
Givaren ä
Tacksam för svar!
Jag håller på och pular med en PT100 givare som skall mäta vattentemperatur. Jag mäter allt detta med en styrenhet där jag kan mäta
spänning och ström, tänkte att jag enkelt kunde räkna ut resistansen genom omhs lag, men jag verkar ha förbisett något på vägen.
Följande mätningar får jag när jag mäter med multimetern.
U = 9,950 Volt
I = 0,0224 A
R = 110,9 Ohm.
Redan här så ser ni säkert att någonting inte stämmer då ohms lag säger att jag borde ha cirka 444 ohm.
Tittar man på specen gällande PT100 givaren så bör jag ha 110 ohm vid ungefär 40 grader vilket jag har uppmätt med en lasertermometer.
när jag kopplar in styrenheten och kontrollerar både spänningen och strömmen så får jag samma värden som med multimetern!
Givaren är kopplad från 10V spänningsmatning sedan in till en analog ingång på styrenheten.
Hur kommer jag i bukt med detta, vad är det som jag har missat?
Givaren ä
Tacksam för svar!