Dimensionering av anslutningskabel etc. för 16A 230V
Postat: 7 maj 2008, 11:50:08
Håller på att planera en styrbox med tyristorer för diverse 230V apparater. In till boxen kommer en gemensam nätsladd som skall tåla 16A kontinuerligt för att maximalt kunna utnyttja ett tvåfas eluttag.
Som kontakt på apparaten tänkte jag använda denna:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... _43_225_09
Färdig sladd, om än lite för kort finns denna:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... _43_328_05
Brukar man inte säga att till 16A skall det användas 2.5 mm2 ledararea? Hur kommer de sig att kabeln ovan är specad för 16A med bara har 1.5 mm2 ledare?
Sen var det säkringshållare på apparaten. Jag har fått tag på både 10 och 16A glassäkringar (5x25mm) men det verkar vara svårt att hitta nån hållare som tål upp mot 16A. Jag skulle vilja ha en gemensam säkring på ingången till apparaten. Förslag?