Dimensionering av anslutningskabel etc. för 16A 230V

Postat: 7 maj 2008, 11:50:08
av mri
Håller på att planera en styrbox med tyristorer för diverse 230V apparater. In till boxen kommer en gemensam nätsladd som skall tåla 16A kontinuerligt för att maximalt kunna utnyttja ett tvåfas eluttag.

Som kontakt på apparaten tänkte jag använda denna:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... _43_225_09

Färdig sladd, om än lite för kort finns denna:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... _43_328_05

Brukar man inte säga att till 16A skall det användas 2.5 mm2 ledararea? Hur kommer de sig att kabeln ovan är specad för 16A med bara har 1.5 mm2 ledare?

Sen var det säkringshållare på apparaten. Jag har fått tag på både 10 och 16A glassäkringar (5x25mm) men det verkar vara svårt att hitta nån hållare som tål upp mot 16A. Jag skulle vilja ha en gemensam säkring på ingången till apparaten. Förslag?

Postat: 7 maj 2008, 12:08:03
av maha
1.5mm2 räcker väl fint för 16A men visst är det väl så att kabelvindor med 1.5mm2 inte ska vara ihoprullade ifall man kör hög effekt?

Och så var det väl ett enfas eluttag du menade och inte ett tvåfas? :wink:

Postat: 7 maj 2008, 16:08:32
av prototypen
I fast installation och som skarvkabel så ska det vara 2,5 mm2, för 16 A säkring men som anslutningskabel till en apparat så får man minska arean ett snäpp. Anslutningskabeln BÖR inte vara så lång.

Glasrörssäkringar 5x20 eller 5x25 som är S eller CE märkta för 230V över 6,3 A är svåra att få tag på. Det är lättare att få tag på 6,3 x 32 mm för högre strömmar. Samma gäller för hållare.

Fundera på automatsäkring (dvärgbrytare).

Protte

Postat: 8 maj 2008, 14:52:37
av mri
Jo, enfas eluttag menade jag ju.

Automatsäkring var ett bra förslag. Inte överdrivet dyra på elfa heller.

Postat: 8 maj 2008, 23:54:24
av kimmen
Måste man verkligen ha en säkring på inkommande då om allt är designat att klara 16A? Ett schuko-uttag får väl inte vara avsäkrat högre än 16A? (Får de det så kommer jag bli väldigt mörkrädd nu...)

Postat: 9 maj 2008, 07:25:44
av mri
Hmm... det är ju en bra poäng.
Tyristorerna tål 25A kontinuerligt och 230V uttagen (4 stycken) på "sekundärsidan" tål 16A. Så apparaten skall tåla 16A rakt igenom (inte på alla 4 uttag samtidigt förståss), men nog känns det lite konstigt att lämna bort säkringar helt och hållet.

Postat: 9 maj 2008, 08:05:22
av prototypen
Kimmen har helt rätt, det kommer inte att bli någon selektivitet. 2 lika stora säkringar efter varandra, vilken kommer att lösa först?

Sedan om denna apparat ansluts till ett uttag avsäkrat med 10A i elcentralen....

Protte

Kimmen, det är dessutom BARA i undantagsfall schukouttagen är säkrade med 16A.

Postat: 9 maj 2008, 20:52:48
av kimmen
Ja självklart, du hittar det ju knappast i vardagsrummet :) Men i till exempel konsertljudsammanhang så är det väl snarare tvärtom. 16A är rätt lagom för de där överdimensionerade slutstegen...