Sida 1 av 1

Anslutning av skärm och GND vid RS485 ?

Postat: 11 april 2008, 13:49:18
av Maze
Håller på med ett RS485 interface och ska använda följande kontakter från Elfa 42-677-38 för att ansluta kabeln. Ett par i kablen ska användas till data och ett annat för att ansluta GND dvs jordplanet för all logik mellan enheterna. Kabeln som kommer användas kommer vara skärmad. Däremot har jag inte riktigt klurat ut hur jag ska ansluta detta på ett korrekt sett så lite hjälp med detta hade jag varit väldigt tacksam för.

Om vi börjar med skärmen i kabeln så har själva kontakthuset kontakt med denna och som vid montering i chassit även kommer att få kontakt med skyddsjord. Detta kommer då ske i båda ändarna. Är detta rätt, har ibland hört att skärmen bara ska anslutas i ena änden ? Att skärmen blir hårt kopplad till skyddsjord antar jag är rätt.

Sen kommer vi till GND anslutningen. Räcker det att denna ansluts till jordplanet via en resistor på 100 ohm i varje ände enligt RS485 standarden ?

Har även hört att det är bra att ansluta GND svagt till chassie och skyddsjord. Detta med hjälp av en parallellkopplad resistor och kondensator, men vilka värden bör jag välja ? Kontaktdonet har ett stift ner på kortet som är anslutet till kontakthöljet så jag antar att det är bästa stället att ansluta detta på.

Till sist, gäller det alltid att skärmen hos alla in och utgående kontakter bör anslutas till GND på detta sätt ?

Postat: 12 april 2008, 09:56:59
av digitaliz
Om du ansluter skärmen i båda ändar så bör du defintivt ansluta den "svagt". Potientialskillnader i skyddsjorden kan annars ställa till det...
För det mesta är det förresten onödigt att skärma en RS-485. Se till att ha en hårt tvinnad kabel istället.

Postat: 12 april 2008, 20:00:59
av vfr
Vi kör rätt mycket med 485 på jobbet men aldrig skärmat.

Postat: 12 april 2008, 20:55:30
av björn
Jag brukar/brukade ansluta ena sidan til jord när jag kopplade med RS485 och det fanns skärm, men jag har aldrig upplev några problem då det inte funnits någon..