Sida 1 av 1
Signalomvandlare från 4-20 mA till 0-10V
Postat: 17 februari 2008, 14:52:00
av Soolo
Jag ska koppla in 4st temperatursensorer till en logikmodul (crouzet M3) Vill helst använda 4-20mA (inte så störningskänslig med långa kablar) men ingångarna är 0-10V. Det finns signalomvandlare att köpa till crouzet M3 men dom är rätt dyra ca 6600kr (elfa 88970241) för två stycken.
Är det någon som har något bra billigare alternativ?
Soolo
Postat: 17 februari 2008, 14:54:42
av peter555
Strömgenerator, motstånd och operationsförstärkare. Det bör gå att sätta ihop för en tia.
Edit nu var jag lite virrig, strömgenerator behövs inte, bara en spänningskälla, motstånd och OP, priset blir det samma.
Postat: 17 februari 2008, 15:25:16
av Soolo
Det var en billig lösning! Det borde finns något projekt ut på nätet om din lösning, jag kan inte själv bygga ihop något! Är det någon som har sett någon sådan sida?
Jag har för mig att jag har sett någonstans en super enkel lösning med att bara sätta dit en motstånd på ca 500 ohm mellan ingång och 0V, men hur bra fungerar det? Jag vill slippa att trimma/justera in signal från temperatursensorer.
Postat: 17 februari 2008, 15:57:38
av peter555
Ja det är det allra enklaste, visserligen blir lägsta utspänningen 2 V men det kanske du kan leva med. Du måste också antagligen mata givaren med 24 V för att spänningen ska räcka vid max ström, kolla att givaren klarar det.
Postat: 17 februari 2008, 17:12:02
av Soolo
Frågan är om temp.sensorn blir mer känslig för störningar? Men signalen bör väl fortfarande bli linjär?
Postat: 17 februari 2008, 17:15:16
av peter555
Störkänsligheten ska inte påverkas, linjariteten bestäms av sensorn. Enda problemet som jag kan se är om sensorn klarar så hög spänning.
Enkelt...
Postat: 17 februari 2008, 22:39:22
av Swech
Det är lurigt att tänka i ström.... spänning är enklare
Men.... så här funkar det.
Din givare vill lämna 4-20mA beroende endast på temperaturen.
och din logikmodul vill känna av 0-10V
Om du låter 4-20mA signalen passera genom ett vanligt 50 öres 500 ohm motstånd och ned till signaljord så får du en helt perfekt koppling för ditt bruk.
U=R*I
-> vid 4mA får du U= 500*0.004 -> 2V
-> vid 20mA får du U = 500*0.02 -> 10V
Vad händer då med störkänsligheten --- Jo. eftersom din utström från givaren styrs helt av givaren så kommer du att få dina 4-20mA.
Eventuella störningar justerar givaren för eftersom den ser till att din ström blir korret. Störningar genererar endast högre/lägre spänning över ditt givarelement men påverkar EJ din 4-20mA signal och som enkelt omvandlas av ditt 500 ohm motstånd.
Vad gäller matningsspänning så brukar t.ex. tryckgivare funka med 8-30V matning.
så istället för 6000:- så ett motstånd för högst 1:- kommer att funka.
Swech
Postat: 18 februari 2008, 17:36:23
av Soolo
Tack för svaren! Man kan undra vad en signalomvandlare för 3300kr/st innehåller (kanske ett 500Ohm motstånd ?

)
Postat: 18 februari 2008, 18:43:35
av peter555
Förhoppningsvis omvandlar den 4-20 mA till 0-10 V och inte 2-10 V som det blir i ditt fall.