Sida 1 av 1

Effekt i tranformatorer

Postat: 14 januari 2008, 15:02:14
av bos
Antag en transformator T som tar 220V in och har två sekundära anslutningar, 10V respektive 20V. Antag vidare att inget datablad finns, men att jag vet att effekten är märkt med 100W.

Är det så att det står mig fritt att plocka ut hur stor/liten effekt från de båda sekundära anslutningarna under förutsättningen att summan inte överskrider 100W, eller är det så att anslutningarna kan vara begränsade - säg t.ex 25W för 10V och 75W till 20V i fallet ovan?

Detta är alltså en rent hypotetisk fråga med anledning att jag har säkert 30 transformatorer i min "junk box". Alla är omärkta och jag har mätt upp sekundärspänningarna.


EDIT: Rubrik (transistor -> transformator)

Postat: 14 januari 2008, 15:16:51
av peter555
Den totala effekten får inte vara större än 100 W, fördelningen mellan lindningarna beror på hur tjock tråd som använts för respektive lindning.

Postat: 14 januari 2008, 18:49:41
av danei
Vad har det med transistorer att göra?

Postat: 14 januari 2008, 19:30:57
av bos
Det har att göra med en felskrivning av transformator.