Sida 1 av 1

0,75 mm2 mångtrådig kopparledare, hur mycket ström/effekt

Postat: 19 november 2007, 21:21:55
av miklon
Som rubriken säger, hur mycket ström vågar man mata genom en vanlig mångtrådig kopparledare med enkel pvc-isolering och 0,75 mm2 area? Det borde väl vara ok med 1A och 70W, kabeln kommer ligga i det fria.

Postat: 19 november 2007, 21:39:52
av grym
6 A per kvadratmillimeter är ett normalt värde
så 4.5 A

Postat: 19 november 2007, 21:52:46
av prototypen
0,75 mm2 får säkras med 6 A i fast installation. 6 A säkring tål 40% överlast en god stund så strömmen kan nog vara uppåt en 8 A.

Sedan beror det alltid på kylningen, blir kabeln varm så är det fel och man får minska strömmen.

Som anslutningsledning är det godkänt med 0,75 mm2 till uttag säkrade med 10A.(+40%=14A)(men gör det inte)

Den anslutna effekten har inget med detta att göra, den beror helt på spänningen.
1 volt x 70A = 70 W
70 volt x 1 A = 70 W

Protte

Postat: 20 november 2007, 07:29:59
av Electricguy
när tråden ändå är uppe. jag har ett nätaggregat som ger ut 5 volt och 120 ampere. hur grova kablar ska jag ha till det???

Postat: 20 november 2007, 07:49:43
av n00bl0r14n
20 mm2?

edit: stavfel

Postat: 20 november 2007, 08:20:48
av grym
för sådanna saker så gäller det att räkna snyggt, kolla först vilket är lägsta spänning man kan accepera i förbrukaren, sedan kabellängd och räkna baklänges på arean, om det inte är sens på utgången, och minsta arean är normalt sätt 6 A per kvadrat mm, så som sagts innan , minst 20 kvadrat

vill du ha klenare får du kolla att dom int brinn upp

Postat: 20 november 2007, 12:54:42
av prototypen
Man kan inte generellt sätta 6A/mm2.

Arean är kvadratisk mot diametern medan den kylande ytan är linjär mot diametern.

Strömtätheten måste minska på grövre ledare.

Protte

Blir kabeln varm (het)så är det för mycket ström.

Postat: 20 november 2007, 20:07:50
av bengt-re
Men som grym säger. I Lågspänningssystem är det oftast tillåtna spänningsfallet som dimmentionerar snarare än max strömtäthet i kabeln. Räkna alltid på det i lågspänningsfallet är mitt råd.