Sida 1 av 1

Styra 240V AC med logiksignal?

Postat: 14 juli 2004, 19:23:03
av grapetonix
Behöver en lösning för att styra 240V m.h.a. logikutgångarna på en PIC12F675 (ska styra lampor, värmare i mindre skala etc, 0.3 A skulle räcka gott). Maximum current draw ur GPIO på PICen är 125mA så jag antar att mekaniska reläer är out of the question, dessutom är de allt för dyra.

Hur funkar TRIACer? Lätta att ha att göra med? Såg att det fanns såna som klarade 1 A @ 600V på elfa för en tjuga.

Hur skulle ni gjort? Rekommendationer tack.

//Grape

Postat: 14 juli 2004, 19:48:56
av $tiff
PIC - transistor - relä

eller

PIC - optoisolator med triac - triac
exempel

Postat: 14 juli 2004, 20:45:16
av danei
Eller PIC - TRIAC Nackdelen är att det ligger högspänning på PICen

Postat: 14 juli 2004, 20:52:08
av Illuwatar

Postat: 14 juli 2004, 22:39:50
av Tony
Den här funkar perfekt.


Bild

Ist. för MOC3041:

S21ME3 (UTAN nollgenomgångsdetektor) elfa: 75-302-56
s21ME4 (MED nollgenomgångsdetektor) elfa: 75-302-64

Ny billigare variant som ersätter S21ME3 elfa: 75-314-45 (typ 20kr)

Postat: 15 juli 2004, 10:32:00
av NewCurrent
Vad är det för skillnad på nollgenomgångsdetektor och inte nollgenomgångsdetektor?

Postat: 15 juli 2004, 10:41:24
av $tiff
Utan nollgenomgångsdetektor kan triacen akriveras mitt i en vågtopp på nätspänningen och orsaka störningar.
Om det däremot finns nollgenomgångsdetektor kan triacen bara triggas när momentanspänningen är noll och på så sätt knapp orsaka några störningar.

Postat: 15 juli 2004, 10:57:38
av matseng
Fast hur är det egentligen om man bara ska slå på/av lasten och inte dimmra? Då borde det ju inte blir mer störningar än om man har en mekanisk strömbrytare. Då kommer det bara möjligen en kort störpuls vid till/frånslaget om inte triacen eller strömbrytaren råkar slå på just i nollgenomgångsögonblicket.

Postat: 15 juli 2004, 11:15:31
av $tiff
Nej, det är väl inte mer än så, egentligen. Men en mekanisk switch gör ju faktist en hel del störningar...?
On en integrerad nollgenomgångsdetektor kostar väl bara någon krona extra.

Postat: 15 juli 2004, 11:29:43
av matseng
Jo, det är ju ingen större kostnnad extra.

--

Såg just att bde.se har solid-state-reläer i sin surpluskatalog. OAC5A-modulen kostar just nu (med rabatten avdragen) 28 kr inklusive moms. Den är logikstyrbar och switchar enligt datablad "24-280VACrms, 3.5A ".

Det blir definitivt inte billigare att bygga själv med tanke på att dom billiga nya optoisolatorerna som behövdes till en egen triac-koppling kostar 26 plus moms på Elfa, på det tillkommer ju också en triac för en trave kronor.

Postat: 7 december 2004, 02:49:02
av pite_mag
Kan man skicka en PWM signal in och den switchar snabbt nog på AC sidan att man kan reglera effekten där.

Postat: 7 december 2004, 12:25:33
av danei
Inte med en triack. Den leder till nästa nollgenomgång om du ger den en start puls.

Postat: 7 december 2004, 14:53:16
av $tiff
Däremot kan du synka PWM-signalen med nätfrekvensen och vips så har du en dimmer för AC. Funkar dock inte om du har en nollgenomgångsdetektor i optoisolatorn.

Postat: 7 december 2004, 17:52:55
av Micke_71
Man kan ju köra en PWM signal i en triac eller och även ifall man har en nollgenomgångsdetektor. Detta gör man ju i de flesta elektroniska temperaturregleringar för nätspänning.

Men då är det ju naturligtvis en långsam PWM signal. :roll:

Mikael