Meggade en FKKJ 4x50+25 i dag och fick en resistans på ca1000Ω mellan alla ledare vid 1000V . Vilket jag tycker är för lågt, ska det inte ligga på min 1MΩ?
Nån som har koll på detta? Kan en "störig" miljö orsaka för låga värden vid isolationsprovning?
Har googlat lite men hitta inget dokument som klargör vad som är min nivåer vid isolationsprovning. Nån som har nån länk?
Postat: 27 augusti 2007, 21:13:46
av Micke_s
Vad säger tillverkaren, har de specat vilka tester de utför.
Är din labbuppställning rätt?
Postat: 27 augusti 2007, 21:31:37
av peter555
Jag tittade på Nexans kabel och den är specad för 1 kV, så det låter helt orimligt att du har 1kohm, det skulle ju innebära att det går en 1A i läckström.
Det har inte kommit in vatten i kabeln ?
Postat: 27 augusti 2007, 21:39:45
av Micke_s
Var det ett DC test eller AC?
Inte så att instrumentet visar antal kohm och inte ohm?
Postat: 27 augusti 2007, 21:40:33
av DeeJayPA
Jag tycker oxå det känns galet. Hoppas jag läset fel på instrumentet=)
Vatten i kabeln är inte alls omöjligt. Problemet är en strömriktare som smäller säkringar när den ska börja driva motorn. Troligtvis är det fel i strömriktaren men blev fundersam efter meggning av kabeln. Testade koppla bort motorn men med FKKJ kabeln inkopplad och då löste det inte ut. Men med motorn inkopplad så skjuter den ibland säkringar samt att det blir en rejäl spännings dipp. Motorn mäter OK. Nåja kommer en ny strömriktare i morgon så då får vi se.
Micke S: Det är AC
Postat: 27 augusti 2007, 22:01:10
av Micke_s
Antar att det är 50Hz då och inte några Mhz du mäter på, skulle det vara några MHz i så fall kunna förklarar den låga impedansen.
Postat: 27 augusti 2007, 22:16:46
av grym
låter helgalet, när jag ändå provade maskinerna man byggde med meggern så lekta jag alltid lite extra med den , fick alldrig något överslag med 10kv i vanliga kablar om dom inte var dåliga mekaniskt
det som jag råkat ut för på servokablar har varit att man haft något fel på kablen, allt funkar tills man belastar motorerna så man får högfrekventa högspänningstoppar, då fick man överslag
vid en sådan meggning klarde kablen 1500v växel, men gav med sig vid ca 2500v, provade hela kablar och då klarade dom 10kv utan problem
så kolla kablarna noga
en riktig meggar ska ha en bränn läge så man kan köra på så man får förstörande prov, ett ordentligt överslag, så kör man så någon minut och känner var kablen är varm och klipper upp och kollar om man kan se något i dom förkolnade plastbitarna
jag har råkat ut för instampade borrspånor och kablar som legat mot skarpa kanter så man plastik deformation i isoleringen
Postat: 27 augusti 2007, 23:00:16
av Oblivion
fan min megger klarar bara 400v :/ jag vill ocksa ha en som klara 10kv
Postat: 27 augusti 2007, 23:12:31
av grym
det var den jag hadde på mitt förra jobb, den jag har hemma klarar bara 5 kv
får nog bygga mig en bättre så småningom

Postat: 28 augusti 2007, 20:50:51
av DeeJayPA
Hehe läste fel skala på instrumentet
Det var 1000MΩ viss skillnad.
Ny strömriktare monterad och allt är frid och fröjd=)
Hade liknande problem som grym på en maskin.
Det var en likströmsdrifft (Indramat) där motorkabeln hade en för skarp böj.
Vid hård belastning blev det överslag i böjen.