Sida 1 av 1
Brummande kontaktor
Postat: 22 augusti 2007, 12:46:27
av Niklas-k
Jag har en belastningsskydd kopplad via en kontaktor som skall bryta några elelement vid en lämplig tottalbelastning för att skydda avsäkringen till vårat hus. Problemet är att den tenderar att brumma lite smått.
Jag vet att det finns brummfria kontaktorer att köpa som innehåller likriktare.
Men tänkte höra om den befintliga kontaktorn tål att moddas genom att mata den med likriktad spänningen?
Postat: 22 augusti 2007, 14:27:57
av MadModder
Hmm det vete 17...
Jag vet dock att vanliga reläspolar för växelspänning måste man köra med en mycket lägre likspänning, annars brinner de upp. Iaf de jag provat.

Postat: 22 augusti 2007, 17:09:37
av grym
en del kontaktorer brummar ordentligt när det är skit i dom, plocka ner och rengör eller annvänd tryckluft och se om det hjälper
Postat: 22 augusti 2007, 20:15:36
av Niklas-k
Madmodder: Hade jag haft ca 170 Volt Ac och likriktar + glättrar så borde det fungera tror jag.
Grym: Kan vara värt och prova det kostar ju inget. Om det inte lyckas så är det ju inte allt för dyrt att köpa en brumfri variant.
Postat: 22 augusti 2007, 21:50:37
av grym
läste för fort förra gången, men nej man kan inte ta en vanlig kontaktor och köra den med likspänning utan bekymmer, för en kontaktor med lite pondus har ett fint sätt att få dragkraft, när den magnetiska kretsen är öppen så går det stor ström genom spolen, när sedan man fått ihop kärnan så har man i praktiken en ren induktans, och liten förlusteffekt
jag har kört några kontaktorer med likström 11v vac skulle det vara och jag pumpade upp en halvstor elektrolyt till 60v och lät den dra kontaktorn , sedan räckte det med 24 v för att hålla den dragen,
det är ganska lätt att kolla vilka spänningar som behövs, bara mata på likspänning tills den drar , där har du det den spänningen det behövs en puls av, sänka sedan spänningen sakta tills kontaktorn släpper, där har du min hållspänning, lägg dig misnt 20% över den, annars kanske den inte håller ihop kontakterna så man får varmgång där istället
möjligtvis att man kunde få ihop det med ett ptcmotstånd och likriktare, så man får stor startspänning och låg hållspänning, men nja
prova att dunka till den och rengör
kontaktorer i migsvetsar brukar få mycket slipdamm i sig och kan då låta riktigt högt, brukar räcka med att blåsa rent dom ordentligt
Postat: 23 augusti 2007, 00:35:19
av Andy
Det händer att kärnornas bleck lossnar, kan vara nitade ihop om det är en äldre kontaktor. Om det inte är fallet så rengör som grym skrev och ev. putsa ytorna (som ligger mot varandra) på kärnorna med fin duk på plant underlag det brukar bota brummet!