Sida 1 av 1
Mäta 3-fas spänningar
Postat: 11 augusti 2007, 00:01:20
av RDX*
Hur omvandlar man 3-fas spänningar (tillgång till de 3 faserna och PE) till ca +/- 10V signalnivå så man kan behandla signalerna med OP-förstärkare?
Det är viktigt att inte få fasförskjutning eller tidsfördröjning. Så en isolerand transformator är ett minde bra alternativ.
Postat: 11 augusti 2007, 00:06:33
av danei
spännigsdelning
Postat: 11 augusti 2007, 00:16:24
av RDX*
Vad säger lagar/praxis om att spänningdela(högohmit ~10 M) direkt in på kortet?
Postat: 11 augusti 2007, 00:21:20
av danei
Det beror väl på vad som kommer efter. Man bör nog betrakta hela kretsen som nätansluten. Och resistorerna ska palla en överspänning utan att explodera.
Postat: 11 augusti 2007, 00:42:06
av RDX*
Efter spänningdelningen kommer buffrar och signalanpassning dvs högimpedans ända fram till en µC.
3fas ledningarna är avsäkrade och inportarna har dioder som skickar eventuella störningar/överslag till nätagget.
Det tar emot lite när man har 3fas ledningar på andra sidan av ett motstånd(ca 5mm, 0.25 W).
Postat: 11 augusti 2007, 01:43:55
av Micke_s
Du får koppla några resistorer för kunna klara spänningen in.
Mot jord är spänningen 315 volt i topparna. I vissa fall kan den säkert vara det dubbla.
Postat: 11 augusti 2007, 08:28:36
av grym
kolla i elfa efter isolationskretsar, dom funkar bra upp till 40 khz coh ger skydd, till tror jag, 1500v, kostar några hundralappar per styck
allternativt, bygg en µc del som är kopplad på nätet och skickar över informationen digitaliserad vie optokopplare till resten
Postat: 11 augusti 2007, 12:46:12
av Micke_s
annars så skulle du kunna ansluta tre små kretskortsmonterade transformatorer. så du bara har 12 volt att mäta på eller så.
Typ 56-160-16 på elfa.
Postat: 12 augusti 2007, 18:43:57
av prototypen
Varför inte använda en transformator, den tillför inte någon fasförskjutning. En högohmig delare har alltid lite induktans eller kapacitans så den tillför ju lite fasvridning.
Prototypen
Postat: 12 augusti 2007, 21:18:05
av xxargs
lita aldrig på motstånd i säkerhetssammanhang - metallfilm är lätta att slå sönder med transienter och det kryper på utsidan istället.
så jag misstänker att det är 'nej' ur elsäkerhetssynvinkel och det full galvanisk isolation med trafo eller optokopplare som gäller.
även vid vanlig telefoni så måste grejorna hålla för uppåt 2000 Volt uthålligt under lång tid mellan linjesidan och logiksida och misstäker att reglerna inte är ett dugg snällare när det gäller nätanslutning.
Postat: 13 augusti 2007, 14:03:10
av danei
Mätprobar ska ju palla 1000V så jag gissar att det är det som det måste klara.
Postat: 14 augusti 2007, 18:58:59
av xxargs
jo, men dessa är inga 'vanliga' motstånd utan valda för användningsområdet med säkerhetsmarginaler.
metallfilmsmotstånd ala mk2, MK1 och ytm. är ganska lätta att slå sönder med högspänningspulser där det blir avbrott i själva banan, men lätt kan klättra överslag på ovan/utsidan med betydligt lägre spänningsfall än när motståndet var friskt - har liksom sett vad som händer vid 8/20 uS pulser och ännu värre i teleprovsammanhang.