Sida 1 av 1

solfångarstyrning

Postat: 17 juli 2007, 09:56:08
av Josse
Hej .behöver lite hjälp!
är det nå´n som har baeskrivning på tempstyrning till solfångare-tank
behöver nåt för att starta en cirkulationspump när temp i fångaren > tanken
nåra förslag

Postat: 17 juli 2007, 10:36:19
av grym
hej och välkommen till forumet

en op , några temperaturgivare och ett räle räcker

man kopplar temperaturgivarna till open som fungerar som en komperator och drar relät när temperaturen i solfångare äe högre än i tanken

som vanligt är valet av temperaturgivare det jobbigaste, dom billiga enkla typ lm35 eller lm335 vågar man inte värma upp över 125 grader, räcker det? eller blir solfångaren varmare någon gång?

Postat: 17 juli 2007, 12:49:14
av Cenorpa
Välkommen till Forumet!
Fast detta hör kanske inte hemma under Projekt?

Postat: 19 juli 2007, 09:31:18
av Anahka1975
Detta är nått som även jag sökt efter på nätet utan framgång, ingen som har tipps om färdigt projekt eller kan tippsa i rätt riktning. Skulle även vilja ha tipps om shunt-styrning.

Postat: 19 juli 2007, 10:08:15
av Jeppsson
Om det är olika temperaturer du letare efter så finns det ganska mycket ute på nätet!

Har läst rätt så mycket om solfångare och det finns mycket information i de olika tillverkarnas manualer till styrenheterna.

Har för mig att jag hittade en med mycket mer info, kan dock inte hitta den nu men här kommer lite som jag hitta i följande PDF.

Temperaturstyrning
Med temperaturstyrningen laddas ackumulator eller vvb när temperaturskillnaden
mellan ackumulatorn och solfångarna når en förinställd temperaturnivå.
Cirkulationspumpen startar och ackumulatorn eller vvb:n värms upp
med den uppvärmda solfångarkretsen:
• Du kan själv ställa in hur stor temperaturdifferensen ska vara innan cirkulationspumpen
startar. Differensen går att ställa mellan 2 och 15 grader.
Exempel: Om du har ställt in temperaturdifferensen på 10 grader och
ackumulatortanken/vvb:n vid mätstället håller 30 grader, startar cirkulationspumpen
när solfångaren når 40 grader
• Du kan själv ställa in hur stor temperaturdifferensen ska vara innan cirkulationspumpen
stannar. Differensen går att ställa mellan 0 och 10 grader.
Exempel: Om du har ställt in temperaturdifferensen på 3 grader och ackumulatortanken/
vvb:n vid mätstället håller 30 grader, stoppar cirkulationspumpen när
solfångaren når 33 grader.

Tänk på: Prova med att ställa starttemperaturen högt och stopp temperaturen lågt,
då vakuumrören snabbt blir mycket varma även vid lite sol.


/ Jeppsson

Postat: 25 juli 2007, 21:26:28
av Niklas-k
blir solfångaren varmare någon gång?
Japp, har hört att det kan bli upp emot 200 grader uppe vid solfångren om t.ex det blir strömavbrott en solig julidag eller om acktanken nästan kokar.

På min solarstyrning(ej hemmabygge) är det PT1000 givare både uppe vid fångaren och nere vid ackumulatortanken.