Hej!
Har en elektronisk trafo TRIDONIC:ATCO TE-DC 0300 F001 300VA. Maxeffekt är 300VA och min 100VA. Från sekundärsidan har jag dragit en 10mm2 kabel ca 14m till en kopplingsplint där jag kopplat in 4st lågvoltshalogenlampor ( 4st a 10W totalt 40W). Får inte lamporna att tända pga att effekten blir för liten (40W), min 100VA. Vad gör jag? Har ingen lust att köpa 6 st lampor till för de är ruskigt dyra.

Postat: 15 maj 2007, 17:53:39
av vfr
En bilglödlampa på 60W parallelt t.ex. Vanlig H4-lampa. Förutsatt att det är 12V då.

Postat: 15 maj 2007, 18:13:12
av mr_valfrid
OK, men vill inte ha något som lyser.

Postat: 15 maj 2007, 18:27:48
av MadModder
köp ett effektmotstånd. 2,2 Ohm, 100W. Elfa 60-680-84. Det kommer sluka 65W, så montera det på en FET kylfläns med kylpasta mellan. Motståndet kostar 125:-
Kylflänsen som behövs kostar nog minst dubbelt...
Så frågan är om det inte blir billigare att skaffa en ny trafo som är anpassad för så låga effekter ;)

Postat: 15 maj 2007, 18:32:33
av mrfrenzy
Om man dessutom räknar med energin som slösas på att värma motståndet är det solklart att han ska skaffa en mindre trafo.

Postat: 15 maj 2007, 18:40:43
av mr_valfrid
OK men övriga lågvoltstrafon klarar endast kabellängd 2m på sekundärsidan. Ovanstående trafo klarar upp till 20m och kan anlutas med 10mm2 kabel.

Postat: 15 maj 2007, 19:35:59
av zeus
Om det ska vara i vatten kan du ju alltid vattenkyla motståndet=mindre dyrt.

Postat: 15 maj 2007, 20:01:59
av xxargs
du kan öka räckvid med längre kabel även för den klena trafon om du samtidigt går upp i dimension eller accepterar gulare ljus - allt handlar om hur mycket spänningsfall över ledningen du accepterar.

Längderna är rekomenderade för att säljarna inte skall får kundsupporten överlastad med folk som har gula lamport pga. låg spänning för att man använder långa klena ledningar till lamporna.

det är som att dra 12-volt till bilens extraljus, skall det vara vitt ljus så behövs det grov kabel.

Postat: 15 maj 2007, 20:31:12
av grym
på dom switchade modellerna har jag för mig att det var något med emc kraven på kabellängderna med

annars håller jag med, byt trafo
en vanlig hederlig trafo kan du ha mycket långa kablar till om du väljer utgångsspänning som motsvarar vad du vill ha plus kabelförlusterna, inget fel i det , bara det landar på rimlig effektutveckling på kablen

Postat: 15 maj 2007, 20:43:58
av MadModder
Även om det inte går att skruva fast en 10mm²-kabel går det utmärkt att skruva fast en så kort kabel som möjligt av klenare dimension, och sen koppla på den grova kabeln på lämpligt sätt.

Postat: 15 maj 2007, 22:43:23
av xxargs
grym skrev:på dom switchade modellerna har jag för mig att det var något med emc kraven på kabellängderna med

annars håller jag med, byt trafo
en vanlig hederlig trafo kan du ha mycket långa kablar till om du väljer utgångsspänning som motsvarar vad du vill ha plus kabelförlusterna, inget fel i det , bara det landar på rimlig effektutveckling på kablen

Vem bryr sig om EMC för konsumentbruk, om det inte tål lite längre kabel så har man inte löst grundläggande störningproblemet om det går över gränsen vid > 2m

switchare av den här billigast möjligatypen kräver ofta minimumlast för att fungera, något som klassiska trafo med mycket järnplåt och koppartråd inte är känsliga för - där kan man dra hur lite ström man vill..