Sida 1 av 1

PIC 16f877 med RS-422

Postat: 27 maj 2004, 14:28:05
av PatrikB
Behöver kunna kommunicera över ett avstånd på cirka 400 meter och hittade RS-422 när jag läst lite. Det jag funderar på är vad som behövs till PIC:en för att det ska fungera. Som jag har fattat det fungerar det på samma sätt som RS-232 fast med en annan interface krets ?

Postat: 27 maj 2004, 17:44:11
av matseng
Jo, du har förstått det rätt. Du behöver en RS-422 sändare och en mottagare per sida. Och 4 ledare där emellan om du bara ska ha TX och RX fram och tillbaka, eftersom det går åt två kablar per signal i RS-422 -standarden.

Du kopplar in kretsarna på samma sätt som du hade gjort med RS-232 -omvandlingskretsar. Fast vid en snabb titt så hittade jag ingen krets som innehåller både sändare och mottagare i ett chip lika smidigt som tillexempel MAX232.

Fast lite stök får man väl ha för att kunna köra med över en kilometer kabellängd om det skulle behövas. Men då får man sänka hastigheten lite och ha bra kabel om man ska komma upp i sådan längd.

Postat: 27 maj 2004, 17:50:22
av danei
Vanlig nätverks kamel borde vara perfekt. Ev kan telefonkabel funka det med. De brukar vara partvinnad även om den inte är lika hårt tvinnad som en cat5

Postat: 27 maj 2004, 18:10:21
av PatrikB
Tackar!

Har även funderingar om att kommunicera över RS-485 med flera mikrokontrollers.

Postat: 27 maj 2004, 18:39:59
av $tiff
RS-485 hade väl varit en lämplig buss att använda om man tänkt sätta upp ett nätverk med några mikrokontrollers där avståndet lätt kan bli några meter?

Det svåra är att hitta ett chip till överkomligt pris som transformerar RS-485 till RS-232...

Postat: 27 maj 2004, 21:27:31
av PatrikB
Om det är någon här som har erfarenhet av att koppla samma mikrokontrollers med RS-485, så lyssnar jag gärna på vad ni har att säga