Sida 1 av 1
Tempgivare 4-20mA
Postat: 22 april 2007, 20:09:01
av bara_hence
Jag undrar hur man ska koppla en tempgivare för att få ut 4-20mA. Tempgivaren har 1kohm motstånd vid max temp. Ska man bygga en konstantspänningskälla som ger ut spänning så att strömmen blir 4mA vid minsta temp och 20mA vid högsta eller hur gör man??
Postat: 22 april 2007, 20:12:17
av bearing
Är det ett NTC-motstånd?
Antagligen måste du använda en koppling med OP och några motstånd.
Postat: 22 april 2007, 20:14:21
av bara_hence
nej en tempgivare pt1000 eller något sånt hette den...
Postat: 22 april 2007, 20:19:27
av kimmi
Hej ,
En PT1000 har 1Kohm vid 0ºC
jeg bruger xtr112/114 från bb (Burr Brown) Texas Instruments
mycke bra chip for PT100/1000
Postat: 22 april 2007, 20:21:54
av bara_hence
jo men hur ska man bygga en kringkoppling så att mätvärdet omvandlas till 4-20mA signal...
Postat: 22 april 2007, 20:27:39
av bearing
Betyder inte PT1000 att den har resistansen 1k vid 0°C ?
EDIT: Oj,det stod ju redan.
Postat: 22 april 2007, 20:28:04
av kimmi
Hi,
Henta datasheet på xtr112 der er all info oxc schematic
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/xtr114.pdf
Postat: 22 april 2007, 20:30:36
av bara_hence
jaa det kanske det gör men jag har inte spånat så mycket i det funderar mest på hur man ska få ut 4-20mA om det går att ha en konstantspänning som är uträknad så att strömmen blir mellan 4-20mA eller hur man annars ska göra.. signalen ska sen in i en plc som reglerar lite grejjer..
Postat: 22 april 2007, 20:34:10
av MadModder
Enklaste är väl att ta reda på vilket motstånd ingången i PLC har, och skicka ut spänning så att det blir just 4-20mA...
Postat: 22 april 2007, 20:34:49
av kimmi
see pages 8 fig 1 it all there for free
om du behover andre temp har jeg xls for calculator xtr112/114
brug ohms lov R = E / I
din PLC ingang er den max 5 Volt ?
Postat: 22 april 2007, 21:19:21
av grym
kimmi, bra krets, tackar för den länken
bara_hence, allt du behöver finns där
normalt så har man 24 vid plc'en den matar 4-20mA givaren och i plcen finns det ett relativt lågohmigt motstånd där den mäter strömen
Postat: 22 april 2007, 21:34:51
av kimmi
Hi,
Grym,
her er link til excel xls for temperatur min/max calculator ( alla modstånd)
for XTR105/112/114
http://www.ti.com/litv/zip/slvc094