3-fasbelastningar

Postat: 15 februari 2007, 09:41:01
av gliftis
om det står att en induktiv 3-fasbelastning är Y-kopplad till nätet 230/400 V
effektfaktor 0,75 och belstningsström 14,4 A.

hur vet jag om jag ska beräkna den aktiva effekten med 230 eller 400 V?

om det är med 230V så blir uträkningen:

P= roten ur 3*230*14,4*cos fi = 4,3 KW

Nån som vet?

Postat: 15 februari 2007, 10:03:20
av danei
230V

Postat: 15 februari 2007, 12:13:58
av Millox
Beror på. För trefaseffekt gäller det att Huvudspänning * "Huvudström" ger skenbar effekt. Eftersom huvudström är en skenbar kvantitet brukar man ersätta den med fasström där fasström = huvudström/sqrt(3). Samma kan appliceras på huvudspänningen. Se bara till att hålla roten ur tre i rätt mun så går det bra.

dvs:
Antingen:
3 * fasspänning * fasström
eller
sqrt(3) * huvudspänning * fasström
eller
huvudspänning * huvudström

Postat: 15 februari 2007, 13:29:45
av danei
Vad menar du med det här?

"För trefaseffekt gäller det att Huvudspänning * "Huvudström" ger skenbar effekt."

skenbareffekt brukar betyda reaktivefekt+aktiveffekt.

Postat: 15 februari 2007, 13:33:43
av Millox
Man får skenbar effekt om man multiplicerar bara ström och spänning utan några effektfaktorer. Multiplicerar man också med effektfaktorn får man aktiv effekt och 1-effektfaktorn ger reaktiv effekt.

Huvudström är ett ickefysiskt begrepp som relaterar till fasström på samma sätt som huvudspänning relaterar till fasspänning. Det används ibland för att slippa hålla reda på alla treor och roten ur tre:or.

Postat: 15 februari 2007, 13:37:10
av danei
Ja naturligtvis är det så du menar.

Men att du benämde huvudströmen som en skenbar kvantitet, rörde till det. Vi får väl förutsätta att gliftis räknar på verkliga strömmar.