Sida 1 av 1
Seriekoppla ATX-agg?
Postat: 30 augusti 2006, 18:16:25
av simon78
Jag skulle vilja ha många ampere och 25-35V. Eftersom jag har ett antal ATX-nätagg liggandes tänkte jag att det borde ju gå att seriekoppla dem, men funkar det?
Postat: 30 augusti 2006, 18:20:24
av $tiff
Jepp, så länge du ser till att lyfta jorden på minst alla utom en av dem.
Postat: 30 augusti 2006, 18:29:09
av simon78
Oki. Så jag kan typ daisy-chaina dem genom att ta ström från första aggets "skärmutgång" (utan jord) och leda vidare till de andra?
Postat: 30 augusti 2006, 18:40:01
av MadModder
Ja, men se för 17 till att aggen med den lyfta jorden aldrig kommer i kontakt med nåt annat chassi...
Är det förresten inte enklare att bara lyfta ett agg?
Postat: 30 augusti 2006, 19:22:06
av Tony
Lyft DC-jord INTE skyddsjord
Det senare kan bli farligt!
För att skilja likspänningsjord från skyddsjord byter du ut distanserna som håller korten i lådorna mot distanser av plast (i vissa fall får du klippa en kabel).
Kontrollera att DC-GND är skilt från chassie/skyddsjord.
Nu kan du bulta ihop alla chassier om du vill...
Postat: 30 augusti 2006, 19:40:33
av Fritzell
Det här är faktiskt ett rätt enkelt sätt att skapa sig ett +-12V agg med ett par A, vilket man rätt ofta kan ha användning för

Postat: 30 augusti 2006, 22:06:52
av MadModder
Nu är det faktiskt så att skyddsjord är skruvat direkt i aggets chassi, och aggets kretskortsskruvar är draget direkt i chassit, och på kretskortet är DC-jord och skruvarna ihopkopplade. I en dator är DC-jord och skyddsjord samma sak. Prova själv att ohmmäta mellan en svart sladd i datorn och en jordpinne i ett vägguttag.
[edit]
Om man inte gör som Tony Skrev och skiljer de båda jordarna åt först...