PLC-styrd villa
Postat: 11 augusti 2006, 09:30:44
Mina vänner och grannar begriper inte vad jag håller på med. Men så hittade jag detta forum och mina förhoppningar om förstående människor väcktes genast.
Förra året byggde jag och frugan ett hus. När vi ändå byggde och inga väggar var uppsatta så passade jag på att dra in några extra hundra meter elrör för eventuella tok-projekt.
Tok-projektet innebär följande:
En PLC av typen siemens S7 tar in info om solljus ute, temperaturer på plan 1, plan 2 och ute. Jag har byggt enkla analoga givare med fotoresistor och termoresistorer. Givarna är vanliga spänningsdelare där jag med PLC:ns analogingångar mäter spänningen över en av resistorerna. Fungerar uppenbarligen bra...
Rörelsedetektorer registrerar om någon är hemma/inne. Alla dörrar har vanliga NC-magnetbrytare.
Vad jag i huvudsak styr är ventilation, larm och utebelysning.
Ventilation:
Huset är utrustat med till- och frånluftsventilation med värmeväxlare. Jag vill nu kunna välja mellan ett auto-program eller manuell körning. Aggregatet körs på tre olika fläkthastigheter med hjälp av en trelägesbrytare som är kopplad till en stegtrafo. Trelägesbrytaren har jag ersatt med tre reläer + en huvudkontaktor. Trelägesbrytaren använder jag nu vid manuell fläkthastighet.
Nuförtiden är det vanligt med stora fönster på hus. Detta medför givetvis mycket ljus och därmed mycket värme inne. I programmet har jag därför lagt in att om solljuset har varit starkt en viss tid så skall fläkten gå till hastighet 2 för att hålla temperaturen inne i huset så konstant som möjligt. Jag har på detta sätt med hjälp av de olika givarna byggt upp ett hyffsat krångligt reglersystem för huset. Om jag skall förklara alla funktioner så blir jag aldrig färdig... Ventilationen har även ett viloläge. När ingen IR-detektor eller dörr har öppnats på 2.5 tim. stannar fläkten i några timmar för att spara ström. Den startar igen om man larmar av eller öppnar en dörr. Ventilationen har även att natt-läge. Sol-givaren säger att det är mörkt ute, vi passerar en IR-detektor på väg till sovrummet på plan 2, om ingen annan Ir-detektor på plan 1 blir påverkad i huset inom 20 min så går fläkten ner till hastighet 1. Då blir det tyst och lugnt så man kan sova. När solen går upp igen så måste man påverka en IR-detektor på plan 1 för att ventilationen skall öka på igen, om det är tillräckligt starkt soljus.
Larm:
Är väl egentligen ingen speciellt. Det är hemmabyggt och det blinkar lite här och där på huset. Har köpt en fjärrstyrning på kjell så man kan larma på och av utifrån, kan ju vara bra...
Utebelysning: (under uppbyggnad)
Min tanke är att med automatik ha olika utelampor tända varje kväll för att efter midnatt släckas helt. Allt för att lura eventuella tjuvar. En rörelsedetektor skall via PLC-n tända lampor både på garaget och på huset med vissa tidsintervaller.
Tips på mer saker som kan styras i ett hus önskas. Jag skulle vilja göra nåt med stegmotorer men jag vet inte riktigt vad...
//Emil
Förra året byggde jag och frugan ett hus. När vi ändå byggde och inga väggar var uppsatta så passade jag på att dra in några extra hundra meter elrör för eventuella tok-projekt.
Tok-projektet innebär följande:
En PLC av typen siemens S7 tar in info om solljus ute, temperaturer på plan 1, plan 2 och ute. Jag har byggt enkla analoga givare med fotoresistor och termoresistorer. Givarna är vanliga spänningsdelare där jag med PLC:ns analogingångar mäter spänningen över en av resistorerna. Fungerar uppenbarligen bra...
Rörelsedetektorer registrerar om någon är hemma/inne. Alla dörrar har vanliga NC-magnetbrytare.
Vad jag i huvudsak styr är ventilation, larm och utebelysning.
Ventilation:
Huset är utrustat med till- och frånluftsventilation med värmeväxlare. Jag vill nu kunna välja mellan ett auto-program eller manuell körning. Aggregatet körs på tre olika fläkthastigheter med hjälp av en trelägesbrytare som är kopplad till en stegtrafo. Trelägesbrytaren har jag ersatt med tre reläer + en huvudkontaktor. Trelägesbrytaren använder jag nu vid manuell fläkthastighet.
Nuförtiden är det vanligt med stora fönster på hus. Detta medför givetvis mycket ljus och därmed mycket värme inne. I programmet har jag därför lagt in att om solljuset har varit starkt en viss tid så skall fläkten gå till hastighet 2 för att hålla temperaturen inne i huset så konstant som möjligt. Jag har på detta sätt med hjälp av de olika givarna byggt upp ett hyffsat krångligt reglersystem för huset. Om jag skall förklara alla funktioner så blir jag aldrig färdig... Ventilationen har även ett viloläge. När ingen IR-detektor eller dörr har öppnats på 2.5 tim. stannar fläkten i några timmar för att spara ström. Den startar igen om man larmar av eller öppnar en dörr. Ventilationen har även att natt-läge. Sol-givaren säger att det är mörkt ute, vi passerar en IR-detektor på väg till sovrummet på plan 2, om ingen annan Ir-detektor på plan 1 blir påverkad i huset inom 20 min så går fläkten ner till hastighet 1. Då blir det tyst och lugnt så man kan sova. När solen går upp igen så måste man påverka en IR-detektor på plan 1 för att ventilationen skall öka på igen, om det är tillräckligt starkt soljus.
Larm:
Är väl egentligen ingen speciellt. Det är hemmabyggt och det blinkar lite här och där på huset. Har köpt en fjärrstyrning på kjell så man kan larma på och av utifrån, kan ju vara bra...
Utebelysning: (under uppbyggnad)
Min tanke är att med automatik ha olika utelampor tända varje kväll för att efter midnatt släckas helt. Allt för att lura eventuella tjuvar. En rörelsedetektor skall via PLC-n tända lampor både på garaget och på huset med vissa tidsintervaller.
Tips på mer saker som kan styras i ett hus önskas. Jag skulle vilja göra nåt med stegmotorer men jag vet inte riktigt vad...
//Emil