Hjälp med 11kw 3fas motor
Hjälp med 11kw 3fas motor
Hej! Ber om ursäkt om det är i fel del av forumet. Vänder mig till er då jag inte har många andra att rådfråga.
Försöker hjälpa en bonde som fått en ny motor till sin fodermalare. Fick ta över akut efter en kollega som gett upp (jag jobbar som elektriker men är tyvärr inte så bra på sånt här)
Den tidigare 11kw motorn gick på YD start och när dom införskaffade sig en ny fick dom snabbast tag på en med D-230V och Y-400, dvs inte möjlig för YD start.
Motorplåten på den nya visar
D 230V, 11KW, 50HZ, 34.3A, 2960 RPM
Y 400V, 11KW, 50HZ, 19.8 A, 2960 RPM
Jag har i dagsläget C32 som matning till kontaktorn, ett överströmsrelä 16-24 inställd på 19.8A in till en mjukstartare PSR25-600-70 och ut till motorn.
Jag skjuter säkringarna hur jag än vrider och vänder på mjukstartaren. Kollegan har redan bytt från C25 till C32. Kan det verkligen stämma att bonden hade sin tidigare 11KW i 4-5 år utan problem med YD start?
Det tråkiga är ju att bonden ville ju bara ha ett akut snabbt byte från en motor till en annan (antar att leverantören tog det dom hade på hyllan akut) och var först glad för att få en ny ersättare från fredag till måndag, men efter en hattig vecka med försök av mjukstartare nu verkar stå inför dragning av en kraftigare kabel, större säkringar etc etc.
Hur brukar man säkra av en 11KW motor? Är det klent med 32C?
Ber om ursäkt om det är rörigt!
tack på förhand. mvh stressad "elektriker"...
Försöker hjälpa en bonde som fått en ny motor till sin fodermalare. Fick ta över akut efter en kollega som gett upp (jag jobbar som elektriker men är tyvärr inte så bra på sånt här)
Den tidigare 11kw motorn gick på YD start och när dom införskaffade sig en ny fick dom snabbast tag på en med D-230V och Y-400, dvs inte möjlig för YD start.
Motorplåten på den nya visar
D 230V, 11KW, 50HZ, 34.3A, 2960 RPM
Y 400V, 11KW, 50HZ, 19.8 A, 2960 RPM
Jag har i dagsläget C32 som matning till kontaktorn, ett överströmsrelä 16-24 inställd på 19.8A in till en mjukstartare PSR25-600-70 och ut till motorn.
Jag skjuter säkringarna hur jag än vrider och vänder på mjukstartaren. Kollegan har redan bytt från C25 till C32. Kan det verkligen stämma att bonden hade sin tidigare 11KW i 4-5 år utan problem med YD start?
Det tråkiga är ju att bonden ville ju bara ha ett akut snabbt byte från en motor till en annan (antar att leverantören tog det dom hade på hyllan akut) och var först glad för att få en ny ersättare från fredag till måndag, men efter en hattig vecka med försök av mjukstartare nu verkar stå inför dragning av en kraftigare kabel, större säkringar etc etc.
Hur brukar man säkra av en 11KW motor? Är det klent med 32C?
Ber om ursäkt om det är rörigt!
tack på förhand. mvh stressad "elektriker"...
Re: Hjälp med 11kw 3fas motor
Det känns som att något är trasigt eller felkopplat. Säkringarna borde definitivt inte lösa med mjukstartare.
Hur fort löser säkringen, direkt när kontaktorn slår till eller efter hur många sekunder?
Är motorn mekaniskt demonterad från fodermataren? Det kan ju vara axeln som skurit eller liknande så den inte kan rotera.
Mät ström i alla tre faserna vid tillslag, både med "vanlig" mätare samt om du har en sådan som visar startström.
Ladda upp en ritning och lite bilder i tråden.
Bild på motorplint, mjukstart, kontaktor etc så man ser alla anslutningar.
Hur fort löser säkringen, direkt när kontaktorn slår till eller efter hur många sekunder?
Är motorn mekaniskt demonterad från fodermataren? Det kan ju vara axeln som skurit eller liknande så den inte kan rotera.
Mät ström i alla tre faserna vid tillslag, både med "vanlig" mätare samt om du har en sådan som visar startström.
Ladda upp en ritning och lite bilder i tråden.
Bild på motorplint, mjukstart, kontaktor etc så man ser alla anslutningar.
Re: Hjälp med 11kw 3fas motor
Ja, nä, 11kW vid 400V blir ju bara 16A (vid resistiv last), säg en CosPhi på 0.8 så har vi 20A vilket är i linje med motorskylltens 19.8A.
Om du konstant skjuter inkommande 32A säkring så är nånting fel....
Är verkligen motorn ansluten för 400V??
Om du konstant skjuter inkommande 32A säkring så är nånting fel....
Är verkligen motorn ansluten för 400V??
Re: Hjälp med 11kw 3fas motor
Den löser olika fort beroende på hur jag ställer in mjukstartaren. Ställer jag in på 40% och 20 sekunders stegring mäter jag sakta från typ 20 A till 120A då säkringarna löser ut. Testade med minsta värden på 70% och 1 sekund ramp tid och då gick den från ish 60A upp till 140A startström och sen löste ut.mrfrenzy skrev: ↑24 oktober 2026, 21:53:54 Det känns som att något är trasigt eller felkopplat. Säkringarna borde definitivt inte lösa med mjukstartare.
Hur fort löser säkringen, direkt när kontaktorn slår till eller efter hur många sekunder?
Är motorn mekaniskt demonterad från fodermataren? Det kan ju vara axeln som skurit eller liknande så den inte kan rotera.
Mät ström i alla tre faserna vid tillslag, både med "vanlig" mätare samt om du har en sådan som visar startström.
Ladda upp en ritning och lite bilder i tråden.
Bild på motorplint, mjukstart, kontaktor etc så man ser alla anslutningar.
Alla 3 faser mäter lika mycket ström innan säkring löser ut. Det är tydligen en 2Fas mjukstartare, kan det ställa till det eller reglerar den lika mycket på alla faser?
Ska försöka ladda upp bilder.
Den är inte mekaniskt demonterad, vi antar att den "snurrar fritt" då den fortsätter snurra och vi inte hör något missljud.
Re: Hjälp med 11kw 3fas motor
enda bilden jag har tillgång till nu, sen är det en kontaktor av storlek 25A, överströmsrelä 16-24 samt en mjukstartare PSR25-600-70, sen löser som sagt säkringen ut olika beroende på hur jag ställer in mjukstartaren. utan den drar motorn 160A vid direktstart och löser på kanske 4 sekunder.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
-
Prins Valiant
- Inlägg: 1960
- Blev medlem: 3 januari 2022, 15:10:05
- Ort: Kristianstad
Re: Hjälp med 11kw 3fas motor
Någonting är fel. Om motoraxeln är helt låst blir startströmmen för denna kortsluten asynkronmotor max 10.3 x 19,8 =204Amp. Jag har läst datablad, och är faktiskt förvånad över den höga startströmmen, vilket skapar problem här. Vanligtvis brukar den vara på 4-6 gånger. Den är kanske inte är lämplig, med tanke på tillgänglig matning och tröghet i start.
Gissningsvis, med så hög startström, skulle jag vilja påstå att motorn är lämplig för frekvensomriktardrift. Den har ju en låg eftersläpning, vilket tyder på detta. Synkrona varvtalet är 2960rpm /min
Gissningsvis, med så hög startström, skulle jag vilja påstå att motorn är lämplig för frekvensomriktardrift. Den har ju en låg eftersläpning, vilket tyder på detta. Synkrona varvtalet är 2960rpm /min
Re: Hjälp med 11kw 3fas motor
Nej, varför skulle det vara ovanligt, YD-motorer används i princip inte i dag.
Re: Hjälp med 11kw 3fas motor
2fas mjukstartare är normalt. Alla motorns tre faser ser samma spänning och ström.
Med dina mätningar så tror jag nästan att motorn är kopplad för 230V... skulle gärna se bilder på motorplint mm.
Annars att det är mekanisk last som gör att motorn försöker producera 30kW när den kommer upp i varv.
Mät också spänning vid motorn mellan L1-L2 L2-L3 L1-L3 under uppstart och se om det är samma.
Med dina mätningar så tror jag nästan att motorn är kopplad för 230V... skulle gärna se bilder på motorplint mm.
Annars att det är mekanisk last som gör att motorn försöker producera 30kW när den kommer upp i varv.
Mät också spänning vid motorn mellan L1-L2 L2-L3 L1-L3 under uppstart och se om det är samma.
-
Prins Valiant
- Inlägg: 1960
- Blev medlem: 3 januari 2022, 15:10:05
- Ort: Kristianstad
Re: Hjälp med 11kw 3fas motor
Jag vill fortfarande påstå att den höga startströmmen för denna specifika motor skapar problem.
19,8A x 10.3 = 204 amp. Detta kan man inte komma ifrån, även om det är intermittent. Den befintliga motorn hade troligtvis en startström på 4-6 gånger märkströmmen. Det bilr ca 100 Amp, dessutom utnyttjades Y/D-start. En 32A säkring löser ut snabbt vid 204 amp.
Detta är en motor med bra egenskaper för frekvensdrift, då uppstår inte de höga startströmmarna.
19,8A x 10.3 = 204 amp. Detta kan man inte komma ifrån, även om det är intermittent. Den befintliga motorn hade troligtvis en startström på 4-6 gånger märkströmmen. Det bilr ca 100 Amp, dessutom utnyttjades Y/D-start. En 32A säkring löser ut snabbt vid 204 amp.
Detta är en motor med bra egenskaper för frekvensdrift, då uppstår inte de höga startströmmarna.
Re: Hjälp med 11kw 3fas motor
Då lägger jag upp en länk till databladet så slipper ni googla
https://stock.busck.se/datablad/93A21604.pdf
https://stock.busck.se/datablad/93A21604.pdf
Re: Hjälp med 11kw 3fas motor
Finns inte skiss i databladet på hur motorlindningarna hur de ska kopplas för 230 V och för 400 V?
- SeniorLemuren
- Inlägg: 9103
- Blev medlem: 26 maj 2009, 12:20:37
- Ort: Kristinehamn
Re: Hjälp med 11kw 3fas motor
Det är väl säkert en standard plint. enl bild.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Hjälp med 11kw 3fas motor
Förmodligen har elmotorn standardplint.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
