Sida 1 av 1
Klibbande kontaktor
Postat: 5 juli 2026, 17:49:59
av Mickecarlsson
Dottern hus har en pumpstation för avloppet till kommunens avlopp. Den har varit i drift sedan 2009, häromdagen ringde svärsonen och sa att pumpen gick hela tiden. ”Bryt spänningen” var mitt svar, satte mig i bilen och körde till huset. Kollade flottören, den var OK. Bad honom slå på spänningen, pumpen startade och körde klart vilket svärsonen rapporterade. Men pumpen ”burrade” vilket jag tolkade som en fas fortfarande var på. Bad svärsonen bryta spänningen. Motionerade kontaktorn och bad svärsonen testa igen. Inget brum. Fyllde på med vatten tills flottören gav signal. Pumpen körde och stannade som den skulle.
Här är kontaktorn.
IMG_5462.jpeg
Svärsonen beställde en ny kontaktor och jag bytte den idag.
Plockade isär den gamla och fick se hur det såg ut, det var hög tid för byte:
Ena sidan på den rörliga delen
IMG_5474.jpeg
Och andra sidan
IMG_5476.jpeg
Insidan på kontaktorn, de inringade ytorna är som det borde se ut på dom andra
IMG_5477.jpeg
Re: Klibbande kontaktor
Postat: 5 juli 2026, 18:14:30
av Danny
Den har verkligen gjort sitt
Det går att sätta gnistsläckare med RC-filter, så håller de lite längre
Re: Klibbande kontaktor
Postat: 5 juli 2026, 19:06:21
av Prins Valiant
Eller så väljer man en "riktig" kontaktor för motordrift. De har inbyggda gnistsläckare. De är specificerade för AC3/AC4 drift. Schneider LC1-D -serien är en sådan. Vad har pumpen för effekt? Måttmässigt blir en bra motorkontaktor naturligtvis större.
Re: Klibbande kontaktor
Postat: 5 juli 2026, 19:27:38
av H.O
Att den gjort sitt är det ju inget snack om men den ÄR ju faktiskt specad för 5.5kW(400V) AC-3 drift. Undrar hur många cykler den gör på ett år?
Re: Klibbande kontaktor
Postat: 5 juli 2026, 19:30:05
av Mickecarlsson
Kontaktorn sitter i en befintlig utrustning från Flygt. Ny enhet kostar över 10 000 kr, kontaktorn kostade 375 kr. Valet var enkelt.
Till dags datum har den startat pumpen över 15 000 gånger (kommer inte ihåg det exakta antalet som stod i loggen).
Re: Klibbande kontaktor
Postat: 5 juli 2026, 20:08:30
av Prins Valiant
H.O skrev: ↑5 juli 2026, 19:27:38
Att den gjort sitt är det ju inget snack om men den ÄR ju faktiskt specad för 5.5kW(400V) AC-3 drift. Undrar hur många cykler den gör på ett år?
Om du kollar en Schneider 5 kW kontaktor typ LC1-D12 så specificerar den 2 miljoner starter.
Re: Klibbande kontaktor
Postat: 5 juli 2026, 20:13:54
av CPMS
Det beror ju på att dom säljer rebranded Telemecanique.