Sida 1 av 1

Lysrörsarmaturer i industri

Postat: 15 november 2025, 07:55:54
av wolie
Har en mindre lokal med tre lysrörsarmaturer. Det som är speciellt är att armaturerna endast får två faser, om vartannat. Dvs. ingen nolla.

Var detta vanligt förr?

Problemet nu är ju att man inte får köpa T8 lysrör längre, och jag är mycket osugen på att dra neutral till alla tre armaturer. Har någon haft samma problem?

Re: Lysrörsarmaturer i industri

Postat: 15 november 2025, 08:07:35
av danei
Kan du skifta över en fasledare till att bli nolla?
Jag har inte hört talas om den lösningen tidigare.

Efit: Det är tillverkning och import som inte är tillåten. Det går fortfarande att köpa rör.
Här tex https://www.lamportillallt.se/se/sv/Ene ... 6120026860

Re: Lysrörsarmaturer i industri

Postat: 15 november 2025, 08:44:04
av MiaM
LED drar väl såpass lite ström att det kanske är rimligt att montera en trafo 400->230V vid varje armatur?

Är detta något specialfall där man tidigare haft 220V fas-fas (och 127V fas-nolla), och bytt till special-reaktorer för att slippa dra om ledningarna?

Hur gammal är installationen? Om den är såpass gammal att skyddsjord inte är gulgrön så kanske det kan vara tillåtet att använda den ledaren som nolla istället för skyddsjord om du byter till dubbelisolerade armaturer. (I t.ex.vanliga bostäder lär man inte få göra så - skyddsjord ska finnas framdraget till varje uttag oavsett om uttaget/belastningen använder det eller inte, ifall skyddsjord finns alls. Jag förstår varför men tycker också att det är lite dumt att man egentligen inte får dra fram skyddsjord till ett uttag och byta övriga till sådana som endast tar eurostickproppar).

Re: Lysrörsarmaturer i industri

Postat: 15 november 2025, 09:00:51
av Klas-Kenny
Koppla om ena fasledaren till nolla så är du hemma. Enklare blir det inte.


Och jo, har hört talas om såna där 400V armaturer, har för mig man seriekopplade två 230V rör och då kör dem på ~200V styck vilket tydligen funkar.
Vanligt kan man kanske inte påstå att det var, men det förekommer.

Re: Lysrörsarmaturer i industri

Postat: 15 november 2025, 14:35:10
av MiaM
I princip så kan du annars ta en rätt klen 230-230 fulltrafo, koppla lindningarna i serie och mata med 400V och ta ut 200V över varje halva, och mata två armaturer som fungerar ner till 200V.

En variant kan väl vara att ersätta med LED där matningen anses vara SELV/klenspänning. Då är kraven klart lägre på dragning mellan drivdon och LED.

Som bonus så ifall du kör LED och skaffar egen nätdel så kan du välja en riktig generell nätdel som ger äkta likspänning istället för billigt drivdon som ger pulserande likspänning. Då försvinner största anledningen att mata från alla tre faser med så få rör - d.v.s. du slipper flimmer. Och om du väljer en generell nätdel så brukar de gå att köra på t.ex. 100-250V så vilken rackarns trafo som helst som tål 400V in och ger något mellan 100-250V ut bör fungera.

Relevant sidospår: Detta med flimmer är orsaken till att jag brukar rekommendera att folk köper nån nätadapter t.ex. ur diverselådorna på loppis istället för att köpa LED-drivdon. Finare flimmerfri matning, billigare och dessutom slipper man slösa med köpa-slita-slänga-material.